Gulvvarme justering eller regulering?

#1| 0

Hej kloge pnet.


Jeg ved at nogle af jer begår jer inden for branchen, og håber at kunne få hjælp. Jeg er totalt noob på området ift gulvvarme. Har for nylig købt hus og gulvvarmen har spillet indtil det begyndte at blive koldt. Min far rettede på noget og nu bruger vi voldsomt ekstra varme, men føler ikke at det er varmt i stuen, men kun i alle de små rum.


Min far sagde at jeg skulle rette på de blå/røde tingester på billedet ift. hvor meget slange der er i rummet, men famler i tåge.


Kan nogle hjælpe med hvordan man gør, eller er det kun noget en fagmand kan gøre? 

Mvh Troels


ps: har et wavin AC9000 anlæg. 
pss: ifølge kontrolleren skulle alle rum kører, men det virker ikke som tilfældet


27-11-2022 19:12 #2| 1

Du har fire telestater der ikke kalder på varme


start med at lukke alle rumføler ned.
vent til alt lyser grønt i styring


åben nu 1 rumføler skriv ned på et papir hvilket diode der lyser på styring og hvilket rum du har åbnet for.


når alt dette er gjort så tager du og lukker alle rumføler igen. Og kun åberne for en rumføler  

Så venter du 24 timer og finder ud hvilket rum der bliver varmt.


Til sidst når du har styr på alt dette så skifter du alle batterierne i rumfølerne og skrue op for dem og sikre at alle telestater bliver hvide (de blå hætter)




27-11-2022 19:32 #3| 0

Umiddelbart, hvis det har virket før, burde justering på de røde hætter ikke være nødvendigt. 

 

men der findes en guide(tabel).til denne indstilling og du starter altid med den længste kreds hvor hætten skal være fuldt åbent og den mindste drøvlet mest. 

 

jeg tror du skal kigge nærmere på din shunt termostat(ligner radiatortermostat), hvad den står på, samt din cirkulationspumpe. 

 

du nævner heller ikke om der er tale om fjernvarme eller varmepumpe, hvilket har indflydelse på din fremløbstemperatur. 

 

Jeg ville starte med at tjekke hvilket niveau din cirkulationspumpe kører på og sætte den op, dernæst tjekke din (radiatortermostat) på siden af dine fordeler. Sæt den et sted mellem 30-32 grader. 

 

 

27-11-2022 19:42 #4| 0



Jeg ved at de er connectet de rigtige steder hen. Huset er fra 17, og han er gået meget op i huset, sp alting er stillet rigtig. 

Blund: Hvad er det jeg skal justere og rykke ved? 
Det er fjernvarme

27-11-2022 20:09 #5| 0

Det er også en pæn installation. 

 

jeg søger efter din shunt termostat og cirkulationspumpe, samt manometer til at aflæse fremløbstemperatur til gulvvarmen. Se på dette link


 

https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-klima-gulvvarme-gulvvarmesaet-gulvvarme-6-kreds-med-wavin-ahc9000-styring-046550706


Det skulle sidde et sted til venstre for dine fordelerrør


 

27-11-2022 20:14 #6| 1


alt det som blund23 nævner gør jo ikke der kommer mindre varme ud til de varme rum og noget varme ud til stuen

 

du mangler varme på 4 telestater

Det skyldes nogen forskellige ting 

Telestat defekt (den blå hætte) 

Pakdåsen under telestat sidder fast 

Rumføler mangler batteri

Eller forkert indkodet rumføler så det er forkerte telestater de åbner op.

 

udover det skal du have styrning der ændre temperaturen så fremløb bliver justeret efter udetemperatur 

Den er hvid og fra Danfoss kan jeg se et foto af den?

Redigeret af nikzz d. 27-11-2022 20:35
27-11-2022 20:56 #7| 0

Det har du nok tjekket, men hvis ikke, så start med at skift batteri i alle rum imo. Jeg har haft samme problem i alle mine huse og det har uden undtagelse altid været batteri.

27-11-2022 21:03 #8| 0
nikzz skrev:


alt det som blund23 nævner gør jo ikke der kommer mindre varme ud til de varme rum og noget varme ud til stuen

 

du mangler varme på 4 telestater

Det skyldes nogen forskellige ting 

Telestat defekt (den blå hætte) 

Pakdåsen under telestat sidder fast 

Rumføler mangler batteri

Eller forkert indkodet rumføler så det er forkerte telestater de åbner op.

 

udover det skal du have styrning der ændre temperaturen så fremløb bliver justeret efter udetemperatur 

Den er hvid og fra Danfoss kan jeg se et foto af den?

 

 Hej nikzz.

De fire som ikke er tændt, skal heller ikke være tændt. Det er nogle rum, hvor der er skruet ned for rumtemperaturføleren.


Problemet ligger i at alle rummene er varme, undtagen stuen, hvor jeg har mærket på røret, at der rigtig nok løber varme ud, men det er ikke til at mærke.


Jeg prøver at tage skifte batteri i de forskellige rumfølere.

Blund23 skrev:

Det er også en pæn installation. 

 

jeg søger efter din shunt termostat og cirkulationspumpe, samt manometer til at aflæse fremløbstemperatur til gulvvarmen. Se på dette link

 

 

https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-klima-gulvvarme-gulvvarmesaet-gulvvarme-6-kreds-med-wavin-ahc9000-styring-046550706

 

Det skulle sidde et sted til venstre for dine fordelerrør

 

 

Jeg har følgende herinde i skabet:  

 

27-11-2022 21:09 #9| 0

Hvis der menes cirkulationspumpe og fremløbstermostat står rigtigt, så må fejlen være isoleret til den/de kredse i stuen.

 

Måske batteriet til rumføleren, måske luft i systemet. 

 

prøv at hive telestaten(=fuldt åben) af til den kreds og se om der kommer mere varme.

27-11-2022 21:10 #10| 0
stens888 skrev:

 

 Hej nikzz.

De fire som ikke er tændt, skal heller ikke være tændt. Det er nogle rum, hvor der er skruet ned for rumtemperaturføleren.


Problemet ligger i at alle rummene er varme, undtagen stuen, hvor jeg har mærket på røret, at der rigtig nok løber varme ud, men det er ikke til at mærke.


Jeg prøver at tage skifte batteri i de forskellige rumfølere.

Jeg har følgende herinde i skabet:  

 

 Så prøv at lukke alle ned og kun have stuen åben 

Hvis det kommer varme ud så er det indregulering af flow på retur ventiler 

Hvis der ikke kommer varme ud så kan det skyldes defekt telestat eller pakdåsen under den/de telestater sidder fast 

 

01-12-2022 09:16 #11| 0
nikzz skrev:


alt det som blund23 nævner gør jo ikke der kommer mindre varme ud til de varme rum og noget varme ud til stuen

 

du mangler varme på 4 telestater

Det skyldes nogen forskellige ting 

Telestat defekt (den blå hætte) 

Pakdåsen under telestat sidder fast 

Rumføler mangler batteri

Eller forkert indkodet rumføler så det er forkerte telestater de åbner op.

 

udover det skal du have styrning der ændre temperaturen så fremløb bliver justeret efter udetemperatur 

Den er hvid og fra Danfoss kan jeg se et foto af den?

Hej nikzz.


Nu har jeg indreguleret alle telestater efter at have skruet lidt på den tidligere. De er indreguleret efter et skema fra producenten. Den længste kreds (120 m), er fuldt åben og de efterfølgende derefter.


Jeg har ligeledes tjekket rumfølere for batteri. Der skiftede jeg 3-4 eller fire rumføleres batteri. 

Du bad om et billede af den hvide fra Danfoss. Det kunne godt være den som var problemet. Vi vågner tit om morgenen også er der koldt i det store stueområde. Det må vel være fordi at udetemperaturen om natten er koldere, og at den hvide Danfoss styring ikke fungerer korrekt?

01-12-2022 13:44 #12| 0

Jeg kan se den står i auto 

Så den skifter imellem komfort og reduceret temp.
så den vil jeg anbefale du får kigge på i forhold til temperatur


jeg ville kontakte termix og høre om de kan hjælpe med at gennemgå disse indstillinger 

hvis du ikke ønsker auto så skal den skiftes til komfort og skrue den op på 21 grader

Prøv at Google Danfoss ecl 110 styring 