Hjælp til fjernvarmeanlæg

#1| 0

Tænkte det var på tide at åbne for varmen, hvorfor jeg startede cirkulationpumpen igen, samt drejede sommerventilen tilbage. Samtidig åbnede jeg for radiatorerne, uden at der skete noget overhovedet.

I dag skruede jeg så helt op for radiatorerne, og har prøvet et ton af indstillinger, men der kommer ingen varme ud.

Varmen er ca 65 grader, og returvarmen ca. 47 grader, så det spiller tydeligvis slet ikke.

Hvad gør jeg?

12-10-2011 23:47 #2| 0

Nu bor jeg godt nok i lejlighed, og er derfor absolut ikke ekspert, men mine termostater har en tendens til at sætte sig fast. For at løsne dem op, plejer jeg at skrue den hvide drejeknap af, og så banke på den lille fjederdims, der sidder inden under.

Undskylder naturligvis det meget lidt faglige ordvalg.

12-10-2011 23:49 #3| 0
OP

Jeg har ca. 8-10 radiatorer, så tror ikke at det er det problem da ingen af dem bliver det mindste varme. De to rum jeg har med gulvvarme fungerer heller ikke.

Jeg syntes allerede sidste år, at temperaturforskellem mellem fremløb og returløb var for lille, men nu kan jeg intet få ud af dem, eller ikke selvom jeg banker fremløbstemperaturen op på 85 grader.

13-10-2011 00:00 #4| 0

Så er det måske din cirkulationspumpe, der er stået af.

Det var sket for os i 2002, hvor der om sommeren havde været lynnedslag i en "antenne-kabelboks" på vores vej. Vi opdagede først, at cirkulationspumpen var stået af, da der ikke kom varme i radiatorerne selvom fyret virkede fint.

Hvis det ER cirkulationspumpen, så skal du nok have fat i en vvs´er for at få den skiftet.

Redigeret af tuznelda d. 13-10-2011 00:01
13-10-2011 00:03 #5| 0
OP

Tror jeg heller ikke. Der er en meget svag summen fra den, når jeg tænder den, så antager at det er en indikation af at den kører som den skal.

13-10-2011 03:05 #6| 0

Prøv at lufte anlægget ud.

13-10-2011 07:15 #7| 0

1. Check trykket på dit anlæg, skal være mellem 1,2 - 1,5 bar.
Hvis trykket ikke er højt nok, så påfyld med pumpen slukket.

2. Luft dine radiatorer ud.

3. tænd pumpen igen.

Virker det ikke nu, så kan du som privat, uden viden ikke gøre mere, uden det kan koster dig et, akut blikenslager problem.

Men bud er, at din veksler er tilstoppet, da du også havde problemer sidste år.

Flov.

13-10-2011 11:38 #8| 0

På vores anlæg kan man stille varmegrader. Så når det begynder, at blive koldt, skal man bare lige trykke den op på 23 grader så kommer varmen.

← Gå til forumoversigtenGå til toppen ↑
Skriv et svar