Har selv gulvvarme så kommer med nogle forslag, er ikke ekspert..
Er huset i 1 plan, så sørg for der er over 1 bars tryk, gerne lidt mere. Jeg kører med 1.5-2 bar.
Sørg for at fremløbstemperaturen er omkring 40 grader. (Aldrig mere end ca 44 grader) ellers kan trægulve gå i stykker over tid.
Tag alle “hovederne” altså telestaterne af, de drejes mod uret, og så tager du en tang eller lign og skubber den lille split ned en 5-10 gange, og sikrere dig at den kan køre op og ned. så skrues telestaterne på igen. DET ER NOK HER PROBLEMET ER. Når anlægget har stået stille mange mdr, så sætter de der split sig tit.
Ud over det, så tjek at telestaterne virker, der skulle gerne være et sted man ser på dem, om de er “åbne” eller lukkede!
Sørg også for der er batteri på termostaterne i rummene, medmindre de kærer på direkte strøm. Der plejer at være en diode, så man kan se om de kalder på varme.
Og så det bedste forslag. Tilmeld dig en serviceordning, koster måske 1200 om året, og så får du serviceret, renset filtre osv osv.. du kører vel også din bil til service? Eller kører du på 10 år gammelt olie?
Håber jeg var til hjælp :)