Mangler strøm i halvdelen af huset

#1| 0

Vågnede op her til morgen med halvdelen af huset uden strøm. HPFI relæet er ikke slået fra, så lidt blank på om der er noget jeg kan gøre, inden jeg bestiller en elektriker (som jeg desværre ikke har mulighed for i dag), og han trykker på den knap jeg har overset..

 

Nogen med et bud/løsning til jeg er retur fra arbejde?


Jeg skiftede en pære i sidste uge, i en lampe hvor ledningerne ikke ser alt for gode ud. Men, hvis det er noget med forbindelsen her, burde HPFI relæet så ikke slå fra? 

15-01-2019 08:59 #2| 1

Og du har vel tjekket alle sikringerne?

15-01-2019 09:03 #3| 1
OP
Florczak skrev:

Og du har vel tjekket alle sikringerne?

 Måske jeg er helt blank. Men er der sikringer i et HPFI relæ? Har kigget, og kunne ikke finde nogen. Ret sikker på det er bygget til at slå fra internt.....gal det kan lyde dumt, hvis det bare er det.....

 

15-01-2019 09:04 #4| 0
OP
15-01-2019 09:22 #5| 0
Jensen skrev:

 Måske jeg er helt blank. Men er der sikringer i et HPFI relæ? Har kigget, og kunne ikke finde nogen. Ret sikker på det er bygget til at slå fra internt.....gal det kan lyde dumt, hvis det bare er det.....

 

 

 Nej ikke noget du kan gøre der, ser ud til alt er tændt på dit billede, hvis du selv kan finde ud af at bruge et måle instrument og ved hvor du ikke skal sætte fingerne, kan du tage låget af tavlen og måle om du har 3 faser ind til dit hpfi. Også tage grupperne på udgangen bagefter. Hvis alt dette er iorden, er der nok noget ude i installation der er gået galt f. Eks en brændt samle muffe eller en løs ledning noget i den stil. Du skal nok ringe til en elektriker hvis du selv er nervøs for at kigge på det. Og sluk for strømmen hvis du begynder at kigge på installation.

 

15-01-2019 09:26 #6| 0

Vil ikke anbefale du selv måler når det virker til du er meget grøn på el, det er altså for folk der ved hvad de laver.

Prøv evt at slukke hpfi forneden siden der mangler strøm og tænd igen.

 

Redigeret af RekiB d. 15-01-2019 09:26
15-01-2019 09:47 #7| 0

"sikringer" er de små "arme" der aktuelt er skubbet op på dit billede.

15-01-2019 10:02 #8| 0

Tjek dine lampeudtag.
VI havde en mindre kortslutning bag et afdækket lampeudtag  (lampeudtaget var så smeltet en smule).

 

Det tog elektrikeren 10 min at sørge for det fungerede igen.

15-01-2019 10:09 #9| 4

HPFI relæet slår fra, hvis du har overgang mellem jord og en strømledende leder.

Automatsikringen slår fra, hvis du har kortslutning mellem nul og fase (tændledning evt.)

 

Enten er en af dine sikringer blevet defekt i tavlen, men det lyder mere som en samling i et lampested du har rodet i, hvor fasen eller nullen er blevet brudt i en samlemuffe eller lign.,og nej der er ikke smeltesikringer i den model du har.

 

At du har konstateret at ledningerne "ikke så for gode ud" i en lampe, og ikke har gjort noget ved det, gør at min mavefornemmelse siger mig, at du skal finde en elektriker hurtigst muligt.

 

Mvh Elektrikeren!

15-01-2019 10:13 #10| 0
Jones skrev:

Tjek dine lampeudtag.
VI havde en mindre kortslutning bag et afdækket lampeudtag  (lampeudtaget var så smeltet en smule).

 

Det tog elektrikeren 10 min at sørge for det fungerede igen.

 

 Hvis der var en kortslutning i dette tilfælde, så ville automatsikringen være deaktiveret, og det er den ikke på billedet.

15-01-2019 10:19 #11| 14
Greenline1 skrev:

 

 Nej ikke noget du kan gøre der, ser ud til alt er tændt på dit billede, hvis du selv kan finde ud af at bruge et måle instrument og ved hvor du ikke skal sætte fingerne, kan du tage låget af tavlen og måle om du har 3 faser ind til dit hpfi. Også tage grupperne på udgangen bagefter. Hvis alt dette er iorden, er der nok noget ude i installation der er gået galt f. Eks en brændt samle muffe eller en løs ledning noget i den stil. Du skal nok ringe til en elektriker hvis du selv er nervøs for at kigge på det. Og sluk for strømmen hvis du begynder at kigge på installation.

 

 

 Vil du ikke nok lade være med at foreslå en mand, der ikke ved noget så grundlæggende el-mæssigt, som om der er sikringer i et HPFI relæ, at tage låget af en tavle hvor der sidder 35A foran, for at spare 500-800kr til en elektriker. Det er simpelthen ikke risikoen værd. Der er rigeligt med ampere til at slå en mand ihjel, i en gruppetavle.

Redigeret af xfaktor d. 15-01-2019 10:20
15-01-2019 10:56 #12| 0
xfaktor skrev:

 

 Hvis der var en kortslutning i dette tilfælde, så ville automatsikringen være deaktiveret, og det er den ikke på billedet.

 

 Det kan der være noget om - jeg kiggede ikke på billedet men anbefalede en elektriker.

15-01-2019 10:59 #13| 0
Jones skrev:

 

 Det kan der være noget om - jeg kiggede ikke på billedet men anbefalede en elektriker.

 

 Fair nok :) Ja helt sikkert, det er ikke noget at rode med selv, hvis man ikke ved hvad man har med at gøre. 

15-01-2019 11:48 #14| 0
OP

Altså, mener nu godt jeg havde styr på at HPFI relæet slår fra selv, og dermed med indbygget sikring ;-)

 

Men nej, jeg skal ikke rode med det selv, hvis det ikke skyldes en overset knap, eller en lampe jeg godt selv kan kigge på igen.

 

Jeg får booket en elektriker, og ser hvad han siger.

 

Tak for hjælpen 

15-01-2019 12:24 #15| 0

virker Dit komfur? Evt kun halvt? Det kan være sikringerne i gravstenen der er gået en tur

15-01-2019 12:29 #16| 1
xfaktor skrev:

 

 Vil du ikke nok lade være med at foreslå en mand, der ikke ved noget så grundlæggende el-mæssigt, som om der er sikringer i et HPFI relæ, at tage låget af en tavle hvor der sidder 35A foran, for at spare 500-800kr til en elektriker. Det er simpelthen ikke risikoen værd. Der er rigeligt med ampere til at slå en mand ihjel, i en gruppetavle.

 

"hvis du selv kan finde ud af at bruge et måle instrument og ved hvor du ikke skal sætte fingerne"

 

 

"Du skal nok ringe til en elektriker hvis du selv er nervøs for at kigge på det. "

 

Okkk...

16-01-2019 12:58 #17| 1
OP

UPDATE

 

Det var sikringerne i elboksen ude på vejen der var gået. Da de blev skiftet røg (vist) den ene igen med det samme, så fejlen mente han var på kablet i jorden mellem huset og elboksen (i.e. mit problem). Der kunne fejlsøges, graves et hul, og så kunne det fikses, men kunne godt løbe op i 10.000.

 

Han fiksede det (måske blot midlertidigt, hvad ved jeg), ved at flytte lidt rundt så tingene er på den ene (eller to) af de tre faser der fungerer.

 

Huset skal snart rives ned, så håber den løsning holder indtil det sker.

 

Tak for hjælpen alle.