Naturgasfyr

#1| 0

Det gamle fyr på 17 år lever på sidste vers og har i alle 7 år vi har boet her været hamrende ustabilt.


Jeg ved absolut ingenting om naturgasfyr og føler, at vvs firmaerne kan tage fusen på mig, så gode råd søges. Jeg bruger Lygas som servicepartner i dag, men det er ingen nødvendighed.


Det skal varme 170 kvm op og med fire mennesker i husstanden, så tænker jeg 75 l varmvandsbeholder.


Hvad/hvem skal man vælge og hvad skal det koste

27-03-2017 20:39 #2| 0

Fyret skal være weishaupt wtc 25, med metro 110L beholder, hvis der er væghængt. Og hvis det er gulvstående skal det være compact modellen. 😅

Redigeret af Boevle d. 27-03-2017 20:41
27-03-2017 20:44 #3| 0

Enig Weishaupt er bare det bedste og når det kommer til garanti. Glem Baxi

27-03-2017 20:45 #4| 1

Derudover hvilken gasfyr har du nu? Og hvad er det der har gjort den har været ustabil? Hvad er blevet fikset på den?

27-03-2017 20:56 #5| 0

Jeg har den Metro 110L, og det er IKKE for meget!

Ved ikke noget om gasfyr, men jeg har da lige lært, at et fyr ikke kan tåle støv, selvom der er købt og betalt for balanceret aftræk. Skulle jeg købe nyt fyr, så blev det ikke sådan et fesent Bosch jeg har lige nu.

27-03-2017 22:10 #6| 0
moktar skrev:Jeg har den Metro 110L, og det er IKKE for meget!
Ved ikke noget om gasfyr, men jeg har da lige lært, at et fyr ikke kan tåle støv, selvom der er købt og betalt for balanceret aftræk. Skulle jeg købe nyt fyr, så blev det ikke sådan et fesent Bosch jeg har lige nu.

Øhhh støv og balanceret aftræk?

Uddyb lige tak 😀


@op

Hvor i landet er vi henne

Weishaupt er klart den dyreste kedel på market

viessmann er en rigtig god og stabil kedel

Bosch 5000 er en ganske fornuftigt kedel

Vaillant Eco-Tec ville jeg holde mig væk fra

Man kan sige at normalt er en 60 liter vvb nok men gå efter minimum 100

Liter vvb


Tjek evt denne liste og læs om det

http://www.dgc.dk/energimaerkede-kedler


28-03-2017 11:37 #7| 0
nikzz skrev:
Øhhh støv og balanceret aftræk?
Uddyb lige tak

Jeg havde fået det indtryk, at et fyr med balanceret aftræk suger sin luft gennem skorstenen, og at der derfor selvfølgelig ikke suges luft ind fra rummet. Desværre har mit fyr nu fået en irriterende høj hyletone, fordi der er suget støv ind i en eller anden dims som koster 4k at skifte.

mig: "jamen, så er det vel bare at skille det ad og lige blæse støvet væk"

Lygasmand: "nej, det er et lukket system"

mig: "ah, et lukket system, som der kan komme støv ind i. Lidt ligesom et vandtæt ur, der ikke kan tåle vand?"

Lygasmand: "ja, og næste gang du skærer beton i kælderen skal du slukke fyret og dække det af"



28-03-2017 13:15 #8| 0
OP
Bartz skrev:Derudover hvilken gasfyr har du nu? Og hvad er det der har gjort den har været ustabil? Hvad er blevet fikset på den?

Jeg har et Vaillant, kan ikke huske modellen. I de 7 år, som vi har boet her, har vi vel ofret, hvad der svarer til et nyt fyr i den billige ende. Jeg har ikke styr på de ting, som der er skifte. De har haft mere end almindeligt svært ved at få reservedele til det og i det hele taget fikse det. Har vel i snit har tekniker på det 2 gange pr. fyringssæson, lavt sat.

28-03-2017 13:16 #9| 0
OP

Jeg noterer, at der er flest på Weishaupt og desuden en 100+ varmtvandsbeholder. Findes der en god forhandler/installatør på vestsjælland af Weishaupt?

28-03-2017 20:02 #10| 0
moktar skrev:
Jeg havde fået det indtryk, at et fyr med balanceret aftræk suger sin luft gennem skorstenen, og at der derfor selvfølgelig ikke suges luft ind fra rummet. Desværre har mit fyr nu fået en irriterende høj hyletone, fordi der er suget støv ind i en eller anden dims som koster 4k at skifte.
mig: "jamen, så er det vel bare at skille det ad og lige blæse støvet væk"
Lygasmand: "nej, det er et lukket system"
mig: "ah, et lukket system, som der kan komme støv ind i. Lidt ligesom et vandtæt ur, der ikke kan tåle vand?"
Lygasmand: "ja, og næste gang du skærer beton i kælderen skal du slukke fyret og dække det af"


Hyletone? Min har også en hyletone en gang i mellem. Varer i cirka 5-10 sekunder. Kan du beskrive lidt mere omkring den hyletone



Redigeret af Bartz d. 28-03-2017 20:04
28-03-2017 21:17 #11| 0

Sådan en 110L metro beholder, hvis man har plads, billig, aldrig haft problemer med min.

Hyletone som i en blæser der er kommet støv i.

29-03-2017 11:04 #12| 0
moktar skrev:Sådan en 110L metro beholder, hvis man har plads, billig, aldrig haft problemer med min.
Hyletone som i en blæser der er kommet støv i.

Ok min hyletone er anderledes, og sker kun når den skal i gang med at varme op en 20-30 sekunder.

← Gå til forumoversigtenGå til toppen ↑
Skriv et svar