PNVA: Installation af stikkontakt med lysdæmper

#1| 0

Hej med jer. 

Vi har en en to-faset (tror jeg) stikkontakt, der går op til et udtag, hvor vi har installeret en lampe. Denne installation fungerer fint og ser således ud: 

 

Vi skal nu have skiftet til en lysdæmper, men her stopper vores succes. Vi kan simpelthen ikke finde ud af at få den installeret korrekt. 

Den ser således ud:

 

Er der en hjemmeelektriker til stede, der måske kan forklare, hvordan vi skal installere den her fætter?

09-02-2020 08:47 #2| 0

De to brune der sidder på den røde klemme er fasen. De skal i L på din lysdæmper. Den hvide er tændledningen og skal i symbolet med pilen. Derudover skal du have fisket en blå ledning op og sætte på også. Denne er nul (0) og skal sidde på N

09-02-2020 08:52 #3| 1
thebouncer skrev:

De to brune der sidder på den røde klemme er fasen. De skal i L på din lysdæmper. Den hvide er tændledningen og skal i symbolet med pilen. Derudover skal du have fisket en blå ledning op og sætte på også. Denne er nul (0) og skal sidde på N

 

Dvs. du skal tilføje en ledning og få samlet med de andre blå, som sidder nede og forsyner stikkontakten. 