Hep hep, jeg kunne godt bruge nogle kloge hoveder.
For et par uger siden begyndte en del af vores relæ at hoppe fra i en del af køkkenet. Det skete måske hver anden dag. Det begyndte så at ske lidt oftere, ca dagligt. De sidste to dage er hovedrelæet så hoppet fra. Eneste forandring der er sket de sidste par uger er at min datter har fået et akvarium, der har tilknyttet et par ting. Står langt væk fra køkken, hvis det har relevans.
Nogen bud på hvad der er sket og hvad vi skal gøre?
Relæ hopper fra
Det er vel enten en apparatfejl eller en installationsfejl.
Frakobl så mange apparater som muligt og kobl gradvist til indtil i måske har lokaliseret det defekte apparat.
Hvis ikke i kan finde fejlen er det nok elektriker.
DocK skrev:Det er vel enten en apparatfejl eller en installationsfejl.
Frakobl så mange apparater som muligt og kobl gradvist til indtil i måske har lokaliseret det defekte apparat.
Hvis ikke i kan finde fejlen er det nok elektriker.
Men det sker jo kun en gang i døgnet eller lign? Det virker meget uoverskueligt :D
sluk for fiskene ( med mindre at de får luft via en luftpumpe.)
slår det hele fra på SAMME tidspunkt hver dag ?? . i så fald vil jeg undersøge om der er noget der er sat til at tænde hver dag. osv.
Turbofluen skrev:
Men det sker jo kun en gang i døgnet eller lign? Det virker meget uoverskueligt :D
Er noget akvarie grej ikke tit sat til at køre i intervaller?
Jeg tænker det måske er når i har en del der allerede kører og pumpen så slår til det sker??
♠nuller skrev:sluk for fiskene ( med mindre at de får luft via en luftpumpe.)
slår det hele fra på SAMME tidspunkt hver dag ?? . i så fald vil jeg undersøge om der er noget der er sat til at tænde hver dag. osv.
Bliver svært at slukke for fisk, det er nemlig en pumpe der skal køre, samt et varmelegeme. Kunne det hjælpe at fordele den på flere stik?
De tre gange hvor alt er gået har der ikke været meget igang. Første gang ingen ting, næste komfur, tredje tændt fisks lys og måske en tændt opvasker.
grovfil skrev:
Er noget akvarie grej ikke tit sat til at køre i intervaller?
Jeg tænker det måske er når i har en del der allerede kører og pumpen så slår til det sker??
Ikke endnu, men planen er interval for lyset.
Stik kontakterne i mit hus fra slut 80erne er faserne ikke nødvendigvis delt ud til hver sin ende af huset. Jeg har 3 stik tæt på hinanden der har hver sin. Så at de er langt fra hinanden er ikke en garanti.
som allerede nævnt ville jeg mistænke varme eller pumpen i akvariet. Der må være info på hvor mange watt det trækker. Men der skal samtidig være noget andet der trækker en del også så for at de kan slå relæ.
cains skrev:Stik kontakterne i mit hus fra slut 80erne er faserne ikke nødvendigvis delt ud til hver sin ende af huset. Jeg har 3 stik tæt på hinanden der har hver sin. Så at de er langt fra hinanden er ikke en garanti.
som allerede nævnt ville jeg mistænke varme eller pumpen i akvariet. Der må være info på hvor mange watt det trækker. Men der skal samtidig være noget andet der trækker en del også så for at de kan slå relæ.
Relæet slår ikke fra ved for stort forbrug. Til gengæld vil sikringerne springe. Relæet skyldes en strøm der løber forkert, typisk i forbindelse med vand eller jordforbindelse, hvor der ikke skulle være det.
Turbofluen skrev:Bliver svært at slukke for fisk, det er nemlig en pumpe der skal køre, samt et varmelegeme. Kunne det hjælpe at fordele den på flere stik?
De tre gange hvor alt er gået har der ikke været meget igang. Første gang ingen ting, næste komfur, tredje tændt fisks lys og måske en tændt opvasker.
Opvasker og komfur plejer at være på hver sin gruppe men samme relæ. Opvasker og måske komfur kan også let være synderen, hvis det er relæet, der slår fra.
Ohep1 skrev:
Relæet slår ikke fra ved for stort forbrug. Til gengæld vil sikringerne springe. Relæet skyldes en strøm der løber forkert, typisk i forbindelse med vand eller jordforbindelse, hvor der ikke skulle være det.
Du har ret ☺️
jeg sammenlignede agurker med kartofler. ☺️
Du skal starte med at tjekke, om akvariet kører på køkkengruppen.
herefter finder du ud af hvilke apparater der kører på den gruppe der slår fra - afkobler et apparat ad gangen og ser om det stadigvæk slår fra.
Hvis det slår fra på tilfælde tidspunkter - og ikke når du bruger eksempelvis elkedlen - så kunne det lyde som køleskabet - måske når kompressoren tænder.
Enig med kochmans indlæg.
Det er fremgangsmåden.
Og ja såfremt akvarie ikke er på køkkengruppe mistænker jeg også køleskab (kompressor start/stop eller andet timer/temp relateret)
Ved ikke hvor gamle installationer er (ledninger/stikkontakter) men hvis du er uheldig er der en løs forbindelse f.eks. en afbryder eller stikkontakt der er gået løs (ledning gået løs) - det kan eksempelvis være hvor du tager en lader eller andet stik til/fra mange gange og stikkontakten ikke sidder helt fast til væggen mere.
99% køleskab/fryser
Tak for alle svarene. Jeg gik ind for at teste lidt af og opdagede så at det er brudt ned på en del undersektioner, så en del af områderne i køkkenet er forskellige. Ændrer det noget? Har taget et billede der måske viser det.
Du skal arbejde med de grupper der falder ud på tavlen. (Finde de fysiske forbrugere = kig hvad der er gået ud)
Det er desværre kun udelukkelsesmetoden.
Måske trækker du for meget strøm på en gruppe (periodevis fordi jeg tænker noget starter op f.eks.kompressor eller det akvarie halløj). Max. Watt = Ca. 230v x 13 amp på hver af dine 13 amp grupper osv.
Har i gaming computere i huset? På værelset med akvariet? Skud ud i tågen😅
SoccerFan skrev:Har i gaming computere i huset? På værelset med akvariet? Skud ud i tågen
Nej, kan ikke komme på vi skulle have nogen strømslugere, udover fisk selvfølgelig 😅
Turbofluen skrev:Hep hep, jeg kunne godt bruge nogle kloge hoveder.
For et par uger siden begyndte en del af vores relæ at hoppe fra i en del af køkkenet. Det skete måske hver anden dag. Det begyndte så at ske lidt oftere, ca dagligt. De sidste to dage er hovedrelæet så hoppet fra. Eneste forandring der er sket de sidste par uger er at min datter har fået et akvarium, der har tilknyttet et par ting. Står langt væk fra køkken, hvis det har relevans.
Nogen bud på hvad der er sket og hvad vi skal gøre?
Beklager at stille ren NOOB spørgsmål:
Når du skriver "relæ hopper fra" og senere "hovedrelæet"
Hvad mener du så ?
Er relæet du hentyder en sikring og hovedrelæet HPFI relæet ?
hostrup skrev:
Beklager at stille ren NOOB spørgsmål:
Når du skriver "relæ hopper fra" og senere "hovedrelæet"
Hvad mener du så ?
Er relæet du hentyder en sikring og hovedrelæet HPFI relæet ?
Jeg har bestemt ikke udtrykt mig så tydeligt, så det er et fair spørgsmål. Med relæ mente jeg generelt. Så hoppede enkelte af sektionerne fra (fx relæ til køkkenø), og senere er det så hovedrelæet, altså den strøm i hele hus forsvinder.
Turbofluen skrev:
Jeg har bestemt ikke udtrykt mig så tydeligt, så det er et fair spørgsmål. Med relæ mente jeg generelt. Så hoppede enkelte af sektionerne fra (fx relæ til køkkenø), og senere er det så hovedrelæet, altså den strøm i hele hus forsvinder.
Relæ - Sikringer eller HPFI ?
Udpeg gerne hvilke det er på billedet
Hpfi. Det er den lille knap der er hoppet af de sidste 4 gange. Jeg tror det var den med kogeplade der gik de gange før, men er ikke helt sikker
Turbofluen skrev:Hpfi. Det er den lille knap der er hoppet af de sidste 4 gange. Jeg tror det var den med kogeplade der gik de gange før, men er ikke helt sikker
På ingen måde ekspert i det her:
Første billede er HPFI relæet. Når det slår fra er det en beskyttelses anordning der sikrer at der ikke løber strøm "udenom" og eks ned i jorden gennem et vandrør eller anden jordforbindelse. Det ville være en farlig situation hvis ikke HPFIen var der.
Næste billede er sikringer. Når de slår fra er det overbelastning.
Sandsynligvis har du defekt kogeplade ud fra det oplyste.
Prøv at checke hvordan kogepladerne er koblet til elnettet. Hvis det er via en 220V stikkontakt så check der er tre ben i stik og stikdåse
hostrup skrev:På ingen måde ekspert i det her:
Første billede er HPFI relæet. Når det slår fra er det en beskyttelses anordning der sikrer at der ikke løber strøm "udenom" og eks ned i jorden gennem et vandrør eller anden jordforbindelse. Det ville være en farlig situation hvis ikke HPFIen var der.
Næste billede er sikringer. Når de slår fra er det overbelastning.
Sandsynligvis har du defekt kogeplade ud fra det oplyste.
Prøv at checke hvordan kogepladerne er koblet til elnettet. Hvis det er via en 220V stikkontakt så check der er tre ben i stik og stikdåse
Tak for uddybning! Jeg giver en tilbagemelding.
Turbofluen skrev:
Tak for uddybning! Jeg giver en tilbagemelding.
Lad være med at tage mine ord for andet en en amatørs 😀
Jeg er også en amatør på området, havde engang en opvaskemaskine der var defekt, og gav stød, hvilket gjorde relæet slog fra til tider. Der gik noget tid før jeg fik et ordentligt rap over nallerne, og indså det nok var den der var årsagen. 😅
Lyder som afledning på komfurgruppen udfra det du beskriver. Prøv at lade komfurgruppen være slukket, når I ikke bruger komfuret, og se så om HPFI stopper med at slå fra i tide og utide.
kristian k20 skrev:Lyder som afledning på komfurgruppen udfra det du beskriver. Prøv at lade komfurgruppen være slukket, når I ikke bruger komfuret, og se så om HPFI stopper med at slå fra i tide og utide.
Ok. Så slå gruppen fra ude på relæet? Jeg er igang med akvariet, men hpfi hoppede af selvom en af stikkene var taget ud. Det var i formiddags og der var ingen ting igang, udover alt der selvfølgelig er tændt hele tiden. Komfurgruppen er næste forsøg.
kristian k20 skrev:Lyder som afledning på komfurgruppen udfra det du beskriver. Prøv at lade komfurgruppen være slukket, når I ikke bruger komfuret, og se så om HPFI stopper med at slå fra i tide og utide.
Enig
evt. undersøg om køleskab/fryser stadig kører når du slukker for kogepladegruppen, det er træls med fordærvede madvarer.
Hvad er det for en kogeplade du har eller erdet kombineret komfur med ovn?
Jeg ville netop køre med komfuret/ovn og se om du kan fremprovokere udfaldet. Tænd og sluk (skrue op/ned)for hver sektion og prøv alle funktioner på ovnen. Det kan være afledning eller dårlig forbindelse eller noget i selve komfur/ovn komponenter.
Update. Som i rådede mig til, slukkede vi for området omkring komfuret. Desværre hoppede HPFI fra imens. Så den er helt ude, korrekt? Idag kørte opvasker og vaskemaskine da det skete, men igår gjorde ingen af dem.
kochman skrev:har du en Quooker ?
Nej.
Kan du finde en lang forlængerledning og så sætte akvariestrømmen på en anden gruppe, eller over til naboen eller lignende?
Turbofluen skrev:Hep hep, jeg kunne godt bruge nogle kloge hoveder.
For et par uger siden begyndte en del af vores relæ at hoppe fra i en del af køkkenet. Det skete måske hver anden dag. Det begyndte så at ske lidt oftere, ca dagligt. De sidste to dage er hovedrelæet så hoppet fra. Eneste forandring der er sket de sidste par uger er at min datter har fået et akvarium, der har tilknyttet et par ting. Står langt væk fra køkken, hvis det har relevans.
Nogen bud på hvad der er sket og hvad vi skal gøre?
Bare af nysgerrighed, hvor mange gange har I bare tændt for automatsikringsgruppen igen?
Har I nogen udendørslamper der kan være rendt vand i?
clrawe skrev:Kan du finde en lang forlængerledning og så sætte akvariestrømmen på en anden gruppe, eller over til naboen eller lignende?
Jeg må lige se om det er muligt, der er nok 15-20 Meter til næste gruppe, hele øverste etage er samlet. Vil lige prøve at være uden fiskepumpen en dag for at teste den.
supermmn skrev:Bare af nysgerrighed, hvor mange gange har I bare tændt for automatsikringsgruppen igen?
Har I nogen udendørslamper der kan være rendt vand i?
Altså hpfi relæet? 6-8 gange. Vi har et par stykker, de tænder af sensorer, jeg får dem tjekket. Skal jeg bare Se om de er våde kritiske steder?
Turbofluen skrev:
Altså hpfi relæet? 6-8 gange. Vi har et par stykker, de tænder af sensorer, jeg får dem tjekket. Skal jeg bare Se om de er våde kritiske steder?
Nej, tænkte på automatsikringsgruppen (den ved siden af HPFI)
Ja, hvis der står vand ved fatningen er det der den er gal :)
supermmn skrev:Nej, tænkte på automatsikringsgruppen (den ved siden af HPFI)
Ja, hvis der står vand ved fatningen er det der den er gal :)
Ah ok, nok 3-4 gange før det nu har udviklet sig til at det altid er HPFI der hopper af.
Turbofluen skrev:
Ah ok, nok 3-4 gange før det nu har udviklet sig til at det altid er HPFI der hopper af.
Der er vand i en af udendørslamperne. Du kan takke mig senere :D
supermmn skrev:
Der er vand i en af udendørslamperne. Du kan takke mig senere :D
Spooky, men måske du har ret! Jeg kan ikke helt vurdere det. Men der er et par dråber i en ene. Ikke meget, der var også lidt snegleslim (hvordan fanden den er kommet derind ved jeg ikke). Men prøvede at få lidt toilet papir til at suge og der var helt sikkert et par dråber. Måske bare kondens, lidt usikker. Hvad tænker i?
Turbofluen skrev:Spooky, men måske du har ret! Jeg kan ikke helt vurdere det. Men der er et par dråber i en ene. Ikke meget, der var også lidt snegleslim (hvordan fanden den er kommet derind ved jeg ikke). Men prøvede at få lidt toilet papir til at suge og der var helt sikkert et par dråber. Måske bare kondens, lidt usikker. Hvad tænker i?
Nej, falsk alarm.. det bør ikke være det der, når der ikke er mere end du beskriver.
Tilbage til akvariet..
supermmn skrev:Nej, falsk alarm.. det bør ikke være det der, når der ikke er mere end du beskriver.
Tilbage til akvariet..
Pis!
Nå, status er følgende:
-Udendørslys er tjekket, formentlig ikke dem.
-Alle dele af akvarie udstyret har været afkoblet på et tidspunkt, hvor hpfi alligevel er hoppet af. Så det ligner ikke det er det.
-hpfi er også hoppet fra da gruppen med komfur har været slået fra.
Jeg har pt gruppen med lys i underetage, som styrer den ene udenførslampe også, slået fra. Tænker at fortsætte indtil hpfi hopper af her også, ellers bliver lampen mistænkt igen.
Jeg har samme problem derhjemme (har bestilt elektriker, kan ikke løse det selv). Er 90% sikker på, at det skyldes vand i en installation, fordi det skete for et par år siden også, og fordi det har regnet helt sygt på det seneste. Så er jeres tag 100% tæt (hvis I bor i hus)?
Så har vi et gennembrud tror jeg! Det er formentlig rigtig nok vand i installationen.
HPFI relæet sprang fra igen, og så kunne ikke slå det til igen. Det gav jo så mulighed for at tage et område af gangen fra, og sætte HPFI til igen og se om det stadig ikke kunne komme på.
Synderen er...brønden!
Medmindre vi får akut lorte oversvømmelse, så er det egentlig ret fint. For det første er der kun brønden tilknyttet gruppen. (Vi har en pumpebrønd). For det andet er årsagen med stor sandsynlighed, at vores totalentreprenør har rodet derude for 3 måneder siden (fordi deres underentreprenør havde lavet fejl for 4.5 år siden). Så jeg slipper sgu nok også for regningen, da de må have lavet en fejl.
Tusind tak for hjælpen indtil videre alle sammen. Jeg havde godt nok syntes det var uoverskueligt hvis i ikke havde skubbet mig i nogle retninger og givet mig en metode, det var en kæmpe hjælp.
I får en update når jeg kommer længere hen.
Har haft en kloakmand forbi idag. Der var nogle el-installationer bygget ind i brønden der var komplet druknet, så årsagen er bekræftet :-)
Endnu en gang tak for hjælpen!