Hej PN
Jeg ved her er en masse sagkyndige folk her inde.. :)
Sagen er den at vi d. 26/8 har overtaget et hus..
Vi har så her for en uge siden opdaget at der dryppede lidt vand ind fra loftet i bryggers.. så jeg var en tur oppe på loftet at kigge!
Her kan jeg desværre konstaterer at der er mange steder hvor lægterne er gennemvædet :S
Taget er et betonsten som er tætnet med PUR!
I tilstandsrapporten står der ikke noget alarmerende!
1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
1.1 Tagbelægning/rygning K1 Tagflader er alge- og mosbegroede. Note: Forholdet er i begrænset omfang, og der kunne ikke konstateres forhøjet fugt i de underliggende konstruktioner.
1.8 Spær og lægter K1 Lægter har enkelte steder spor efter fugt. Note: Fugtskjolder vurderes at stamme periodisk kondens.
1.10 Undertage/understrygning K1 Understrygning er udført med polyurethanskum. Note: Understrygningen er udført med PUR-skum, som i visse tilfælde kan være fugtsugende. Understrygningen er udført således, at den ikke har kontakt med trækonstruktioner. Understrygningen med PUR-skum vurderes derfor ikke at give risiko for følgeskader.
Hvordan mener i sagkynige at vores sag er! vi har fundet en gammel dom fra en retssag hvor sagkyndige skulle "betale" et nyt tag fordi der kun var givet en anmærkning som en K1 der skal vist altid gives en K3 når det er tætnet med PUR
Råd modtages meget gerne
Mvh
Gumple