Strøm er gået kun i 1 værelse

#1| 0

Hej PN. På et af værelserne virker ingen af stikkontakterne længere... Der er to. Alle andre kontakter i hele huset virker fint. Mistænker det fordi jeg pillede lidt ved kontakten i loftet da jeg ville hænge en ny lampe op, men opgav da jeg ikke kunne finde ud af det. Kan ikke huske om de virkede før/efter jeg pillede ved de ledninger i loftet så aner ikke om det er derfor... 

Billede af loftledningen jeg tog sådan en hvid dut af som der sad ligesom den der stadig sidder... ved ik om det har kortsluttet et eller andet... forstår bare ikke det kun er i det rum. Kontakt lige på modsatte side af vægen i det andet rum virker fint.... 

Billede af den ene kontakt... 

 Nogen der har nogen idet om det er noget jeg kan løse selv? 

17-10-2018 14:44 #2| 0
OP

Har for nylig også fået skiftet ny hoveddør, hvor der skulle skæres noget mur af. Det rystede meget, måske det kan være derfor hvis der er en hovedledning omkring hoveddøren... igen forstår jeg så bare ikke det kun er i det ene rum...? 

17-10-2018 14:59 #3| 13

Ring til en elektriker.

Hvis du ikke kan finde ud af at tilslutte en lampe, så vil jeg ikke anbefale du roder med det selv.

17-10-2018 15:14 #4| 0

Tjek sikringsskabet, måske der bare er en sprunget sikring.

17-10-2018 15:39 #5| 5

Når du har taget samlemuffen af de tre ledninger, har du jo afbrudt forbindelsen, hvorfor der ikke vil være spænding videre i systemet. Så det giver altså fin mening. 

 

I øvrigt enig med #3.

 

Redigeret af thebouncer d. 17-10-2018 15:43
17-10-2018 16:23 #6| 0

Lavede præcis samme trick sidst gang vi skulle have en lampe op med egne muffer 😁

17-10-2018 19:41 #7| 0
OP
thebouncer skrev:

Når du har taget samlemuffen af de tre ledninger, har du jo afbrudt forbindelsen, hvorfor der ikke vil være spænding videre i systemet. Så det giver altså fin mening. 

 

I øvrigt enig med #3.

 

 

 Arh fedt.! Jeg prøver lige og smide den på igen imorgen når det er lyst udenfor.

 Update følger, hvis jeg overlever :) 

17-10-2018 19:51 #8| 0
papacs skrev:

Tjek sikringsskabet, måske der bare er en sprunget sikring.

 

 Strøm er sgu ikke så kompliceret endda.. Hvis det er sat rigtigt sammen og stadig ikke virker er det 9/0 gange en sikring... 


17-10-2018 21:42 #9| 6
thirdTA skrev:

 

 Strøm er sgu ikke så kompliceret endda.. Hvis det er sat rigtigt sammen og stadig ikke virker er det 9/0 gange en sikring... 


I lige det her tilfælde, hvis man ved noget om EL, er det 0/10 gange en sikring. :)


 

17-10-2018 21:47 #10| 0
thebouncer skrev:

I lige det her tilfælde, hvis man ved noget om EL, er det 0/10 gange en sikring. :)


 

 

 Haha, ja det ville være en noget besynderlig gruppeopdeling.

18-10-2018 02:50 #11| 1
dlrma_ skrev:

 

 Arh fedt.! Jeg prøver lige og smide den på igen imorgen når det er lyst udenfor.

 Update følger, hvis jeg overlever :) 

 

 Sluk lige for relæet før du samler det

18-10-2018 08:07 #12| 3

Hvis du ikke ved hvad den hvide dut er, så vil jeg ikke anbefale dig at rode med strøm ! 

18-10-2018 11:04 #13| 0

Hvis mine øjne ikke bedrager mig så sidder der en samlemuffe mere bag den hvide krog. Det er højest sandsynligt tændledningen, og den ledning du skulle have haft din lampe i sammen med den hvide samlemuffe der hænger der endnu. De 3 ledninger du har haft samlet før, og nu er skilt ad, er højst sandsynligt fasen, og det er grunden til at du mangler strøm i dine stikkontakter.

Redigeret af peller d. 18-10-2018 11:05
18-10-2018 11:14 #14| 0

Men igen - hvis man ikke ved hvad en samlemuffe er - så skal man sku undlade at rode med det selv - i yderste konsekvens så får du ikke spændt tingene korrekt og de kan udvikle varme op under loftet som igen kan føre til brand.

Betalt nu den elektriker de 30 minutter til at fixe det.

18-10-2018 11:20 #15| 0
OP

Ligger lige og tar mig mod.... 

18-10-2018 13:02 #16| 0

Jeg vil gerne hoppe med i koret med ikke at pille ved det, hvis du ikke har forstand på det. 

  1. det gør pisse ondt at få stød
  2. Der ryger jævnligt en i svinget pga elskader
  3. du kan ende med at brænde hele blokken ned
18-10-2018 13:26 #17| 0
thebouncer skrev:

I lige det her tilfælde, hvis man ved noget om EL, er det 0/10 gange en sikring. :)


 

 

 Hehe.. fair nok. 😄

18-10-2018 19:43 #18| 0
peller skrev:

Hvis mine øjne ikke bedrager mig så sidder der en samlemuffe mere bag den hvide krog. Det er højest sandsynligt tændledningen, og den ledning du skulle have haft din lampe i sammen med den hvide samlemuffe der hænger der endnu. De 3 ledninger du har haft samlet før, og nu er skilt ad, er højst sandsynligt fasen, og det er grunden til at du mangler strøm i dine stikkontakter.


Tror den enlige er tændledning. De tre der er skilt ad kan lige så vel være nul, resultatet vil være det samme. Der vil i hvert fald være flere fase og nul ledninger deroppe, end tændledning. :) 

18-10-2018 19:56 #19| 0
thebouncer skrev:

Tror den enlige er tændledning. De tre der er skilt ad kan lige så vel være nul, resultatet vil være det samme. Der vil i hvert fald være flere fase og nul ledninger deroppe, end tændledning. :) 

 

 Hvis det var nullen der var samlet i de 3 skulle det have været samlet i en dobbeltmuffe, og det lyder ikke til på OP. De 2 enlige er højst sandsynligt tændledning og nul, men det er svært hvad der er hvad, da farverne på lederne er malet hvide :-)

18-10-2018 20:24 #20| 0
OP

Der er altså kun 2 ledninger. Der sad en i hver ende af samlebåndet, mener jeg... Er ik kommet videre, havde smidt samlebåndet væk, men har været over og købe nyt. Bixer det imorgen tidlig så jeg kan komme i stødet fra morgenstunden 

18-10-2018 22:26 #21| 0
peller skrev:

 

 Hvis det var nullen der var samlet i de 3 skulle det have været samlet i en dobbeltmuffe, og det lyder ikke til på OP. De 2 enlige er højst sandsynligt tændledning og nul, men det er svært hvad der er hvad, da farverne på lederne er malet hvide :-)

Altså skulle, som I efter reglerne? Ja, hvis du tænker på den bløde lampeledning. Ellers forstår jeg ikke, hvad du mener. Virkeligheden er sjældent  efter reglerne, når folk har fået deres vens fætter som kender en der ved lidt om lamper, til at hænge op.

 

Jeg ser i øvrigt ikke to enlige, men en enkelt ledning med muffe på, og to (åbenbart ikke tre, som først antaget) uden muffe.

 

 

Redigeret af thebouncer d. 19-10-2018 12:40
19-10-2018 02:15 #22| 2
dlrma_ skrev:

Hej PN. På et af værelserne virker ingen af stikkontakterne længere... Der er to. Alle andre kontakter i hele huset virker fint. Mistænker det fordi jeg pillede lidt ved kontakten i loftet da jeg ville hænge en ny lampe op, men opgav da jeg ikke kunne finde ud af det. Kan ikke huske om de virkede før/efter jeg pillede ved de ledninger i loftet så aner ikke om det er derfor... 

Billede af loftledningen jeg tog sådan en hvid dut af som der sad ligesom den der stadig sidder... ved ik om det har kortsluttet et eller andet... forstår bare ikke det kun er i det rum. Kontakt lige på modsatte side af vægen i det andet rum virker fint.... 

Billede af den ene kontakt... 

 Nogen der har nogen idet om det er noget jeg kan løse selv? 

 

En stikkontakt skal bruge nul (N) og fase (P eller L) for at fungere. En lampe skal bruge nul og en tændledning nede fra den 1 polede afbryder, som regulerer din faste fase.

Den der sidder over din stikkontakt er en 1 polet afbryder.

Den hvide "dut" du kalder det, er i det her tilfælde en kronemuffe. I dag samler man som regel alle kabler og ledninger oppe i lampestederne, da der er masser plads i de orange PL dåser, men i gamle dage var det tit kun nul og tændledning man kørte op i lampestedet, bla. pga. pladsmangel, og kun 2 klemmer i diverse lampesteder.

Et kvalificeret bud, er at de tre ledninger du har skilt af, er nullen (som både lampe og stikkontakter skal bruge til at fungere. Hvis man skiller nullen af, som du højst sandsynligt har gjort, kan du brænde alverdens elektronik af, som ikke kan klare kun at være belastet af en fase.

Noget af det første man lærer på elektriker linjen er (bør være) at nullen er det sidste man skiller af, og det første man samler. I det her tilfælde har du sikkert været heldig, fordi der ikke har været noget elektronik sat til i de to stikkontakter du (sikkert) har cuttet nullen til. Umligt at svare på uden at have målt på det.  

Den enlige ledning er højst sandsynligt tændledningen, hvis ikke der er andre end de 4 ledninger i lampestedet. (igen bare et kvalificeret gæt)


Når det så er sagt, er det fuldstændig hul i hovedet, at pille ved sådan noget el, når du tydeligvis er helt på herrens mark, uden hverken måleinstrument, grundlæggende viden om el osv. Ja undskyld, men det er sgu for dumt! Hvis du får stød. kan du brænde en hjerteklap af, eller på anden måde komme galt afsted.

Du skal finde en der kan hjælpe dig som ved hvad han laver, og der skal et måleinstrument til uanset om han er elektriker eller ej. Folk bør lære at have noget mere respekt for stærkstrøm, det er altså ikke helt ufarligt! Og hvis du starter en brand i sådan en bygning, er du virkelig screwed. Tænk hvis folk kommer galt afsted! Ja worst case scenario, men pas nu bare på, når først det er gået galt, så er det for sent. 

 

19-10-2018 09:05 #23| 0
OP

Det virker.! 

Hvordan hænger jeg så en lampe op. 

Der var åbenbart 3 ledningniger dvs der er en løs nu.. smider lige billede op af ledninger og lampe. 

19-10-2018 09:06 #24| 0
OP


19-10-2018 09:06 #25| 0
OP

Har flere af de der samlemuffer hvis det er nødvendigt 

 

Fed sang det her: 

 

Redigeret af dlrma_ d. 19-10-2018 09:32
19-10-2018 09:10 #26| 0
OP

Det faktisk kun den ene af de to kontakter der virker.. sku mærkeligt. Så det nok den ene kontakt der er defekt 

19-10-2018 09:27 #27| 0
OP
fjelle123 skrev:

Ring til en elektriker.

Hvis du ikke kan finde ud af at tilslutte en lampe, så vil jeg ikke anbefale du roder med det selv.

 

 Der er aldrig nogen der har vist mig hvordan man gør. Og er bange for at kortslutte noget så hvor skulle jeg vide det fra? Som udgangspunkt vil jeg gerne betale mig fra at lave alt håndværk men nogle basale ting vil jeg lære til mit forhåbentlig lange liv hvis ikke strømmen får mig ned med nakken 

19-10-2018 10:37 #28| 0
thebouncer skrev:

Altså skulle, som I efter reglerne? Ja, hvis du tænker på den bløde lampeledning. Ellers forstår jeg ikke, hvad du mener. Virkeligheden er sjældent  efter reglerne, når folk har fået deres vens fætter som kender en der ved lidt om lamper, til at hænge op.

 

Jeg ser i øvrigt ikke to enlige, men en enkelt ledning med muffe på, og to (ikke tre, som først antaget) uden muffe.

 

 

 

 Det er den  bløde lampeledning jeg tænker på ja.

Som jeg nævnte tidligere er der 2 enlige, hvor den ene nok er nul og den anden tændledning. De 3 andre, som OP har haft skilt ad, er faser

19-10-2018 10:41 #29| 0

.

Redigeret af peller d. 19-10-2018 14:59
19-10-2018 12:44 #30| 0
peller skrev:

 

 Det er den  bløde lampeledning jeg tænker på ja.

Som jeg nævnte tidligere er der 2 enlige, hvor den ene nok er nul og den anden tændledning. De 3 andre, som OP har haft skilt ad, er faser

Læs xfaktors indlæg, jeg er enig med ham :) 

19-10-2018 12:49 #31| 0
thebouncer skrev:

Læs xfaktors indlæg, jeg er enig med ham :) 

 

 Har skam læst det, jeg står dog ved min teori :-)


Det giver ingen mening at have en blind nul og en en blind tændledning, hvis det ikke var til et lampeudtag. 


At have en fast fase i en kronmuffe, samt en tændledning i en samlemuffe for sig selv (den der er skjult baf krogen på det første billede), sammen med 3 nulledere giver ikke mening i mit hoved.

19-10-2018 12:51 #32| 0
peller skrev:

 

 Har skam læst det, jeg står dog ved min teori :-)

Det giver ingen mening at have en blind nul og en en blind tændledning, hvis det ikke var til et lampeudtag. 

At have en fast fase i en kronmuffe, samt en tændledning i en samlemuffe for sig selv (den der er skjult baf krogen på det første billede), sammen med 3 nulledere giver ikke mening i mit hoved.

Hvis der er tre faseledninger er der jo også tre nulledninger. 

19-10-2018 13:29 #33| 0
thebouncer skrev:

Hvis der er tre faseledninger er der jo også tre nulledninger. 

 

 det argument fungerer vist begge veje :-D

19-10-2018 13:50 #34| 0
dlrma_ skrev:

Det faktisk kun den ene af de to kontakter der virker.. sku mærkeligt. Så det nok den ene kontakt der er defekt 

 

 Den lampe du pillede fra. Hvordan sad ledningerne i den?

19-10-2018 13:55 #35| 0
peller skrev:

 

 det argument fungerer vist begge veje :-D


peller skrev:

 

 Det er den  bløde lampeledning jeg tænker på ja.

Som jeg nævnte tidligere er der 2 enlige, hvor den ene nok er nul og den anden tændledning. De 3 andre, som OP har haft skilt ad, er faser

 

 Du mener jo kun der er en nulledning? 

19-10-2018 14:03 #36| 0
thebouncer skrev:

 

 Du mener jo kun der er en nulledning? 

 

 Jeg forstår ærligt ikke hvad du mener. Hvis du mener at når der er 3 faser skal der også være 3 nulledere, så må det samme jo gælde omvendt. Ikke at jeg synes argumentet giver mening. 

Du skriver: "Hvis der er tre faseledninger er der jo også tre nulledninger."


Hvis det er tilfældet, og i mener at det er 3 nulledere der er samlet, så må der jo også skulle være 3 faseledere. Det er sådan du lægger det ud, men jeg forstår det ikke. 

19-10-2018 14:24 #37| 0
peller skrev:

 

 Jeg forstår ærligt ikke hvad du mener. Hvis du mener at når der er 3 faser skal der også være 3 nulledere, så må det samme jo gælde omvendt. Ikke at jeg synes argumentet giver mening. 

Du skriver: "Hvis der er tre faseledninger er der jo også tre nulledninger."

Hvis det er tilfældet, og i mener at det er 3 nulledere der er samlet, så må der jo også skulle være 3 faseledere. Det er sådan du lægger det ud, men jeg forstår det ikke. 


Faserne er sandsynligvis samlet bagerst i lampeudtaget. Da først de er blevet samlet i tidernes morgen, har man som sådan ikke mere at bruge dem til, medmindre man på et tidspunkt trækker flere kabler, hvor der skal forbindes yderligere. Så med mindre OP har haft pølserne inde og hevet tilfældige ledninger ud, er det mest sandsynlige at dem vi ser på billedet hænger ud, fordi det er her de tidligere lamper har været forbundet. Hvis det er tilfældet, kan det kun være nul og tændledning der stikker ud, og altså ikke fasen. xfaktor og jeg tror, at strømmen er røget i stikkontakterne fordi OP har afbrudt nullen, ikke fasen.

19-10-2018 14:58 #38| 0
thebouncer skrev:

Faserne er sandsynligvis samlet bagerst i lampeudtaget. Da først de er blevet samlet i tidernes morgen, har man som sådan ikke mere at bruge dem til, medmindre man på et tidspunkt trækker flere kabler, hvor der skal forbindes yderligere. Så med mindre OP har haft pølserne inde og hevet tilfældige ledninger ud, er det mest sandsynlige at dem vi ser på billedet hænger ud, fordi det er her de tidligere lamper har været forbundet. Hvis det er tilfældet, kan det kun være nul og tændledning der stikker ud, og altså ikke fasen. xfaktor og jeg tror, at strømmen er røget i stikkontakterne fordi OP har afbrudt nullen, ikke fasen.

Hvis der er flere ledere most op længere oppe i lampestedet er jeg enig med jer. 

Dog holder argumentet med pladsmanglen så ikke længere, da der så er 3 faseledere, 3 nulledere, og en tændledning deroppe. Og ikke kun en tændledning og en enkelt nulleder.

19-10-2018 15:28 #39| 0


peller skrev:

Hvis der er flere ledere most op længere oppe i lampestedet er jeg enig med jer. 

Dog holder argumentet med pladsmanglen så ikke længere, da der så er 3 faseledere, 3 nulledere, og en tændledning deroppe. Og ikke kun en tændledning og en enkelt nulleder.

xfaktors argument handler om pladsmangel i dåsen, hvor afbryderen og stikkontakt er placeret, ikke om lampestedet. :) 

19-10-2018 15:57 #40| 0
thebouncer skrev:

xfaktors argument handler om pladsmangel i dåsen, hvor afbryderen og stikkontakt er placeret, ikke om lampestedet. :) 

 

 Nej. han snakker om pladsmangel i lampesteder



"I dag samler man som regel alle kabler og ledninger oppe i lampestederne, da der er masser plads i de orange PL dåser, men i gamle dage var det tit kun nul og tændledning man kørte op i lampestedet, bla. pga. pladsmangel, og kun 2 klemmer i diverse lampesteder."

19-10-2018 16:03 #41| 0
peller skrev:

 

 Nej. han snakker om pladsmangel i lampesteder



"I dag samler man som regel alle kabler og ledninger oppe i lampestederne, da der er masser plads i de orange PL dåser, men i gamle dage var det tit kun nul og tændledning man kørte op i lampestedet, bla. pga. pladsmangel, og kun 2 klemmer i diverse lampesteder."

Sandt nok, my bad. Det er dog ikke tilfældet her, om ikke andet...

 

19-10-2018 16:09 #42| 0
thebouncer skrev:

Sandt nok, my bad. Det er dog ikke tilfældet her, om ikke andet...

 

 

 Nej, i har nok ret i at det er nullen der er samlet i de 3 OP har skilt ad, altså hvis der er en bunke ledere længere inde. Jeg gad bare godt vide hvor mange ledere der er i samlemuffen bag den hvide krog, og om OP har fjernet en lampe, inden han forsøgte at montere en ny.

19-10-2018 17:53 #43| 0
OP
peller skrev:

 

 Den lampe du pillede fra. Hvordan sad ledningerne i den?

 

 Pas... den faldt ned da jeg ramte den med en låge 

← Gå til forumoversigtenGå til toppen ↑