Uponor gulvarme - Ujævn varme i stue

#1| 0

Hej PN


Jeg har et storst set nyt Uponor gulvvarmesystem (Smatrix Wave trådløs kontrolenhed X-265 og Smatrix Pulse kommunikationsmodul R-20). Vores stue består af tre zoner, som er sommenkoblet til én rumtermostat. Når jeg går rundt i stuen virker nogle af zonerne dog til at have forskellig temperatur. Går jeg ud til vores varmeskab, kan jeg også mærke at, nogle af rørene har forskellig temperatur, til trods for de går til samme rum og burde aktiveres samtidigt af den samme rumtermostat inde i lejligheden. En beboer i min ejendom som har samme system som mig, har dog sagt, at jeg bare skal skrue helt op for den ventil jeg har markeret på billedet nedenfor. Han siger at varmesystemt derefter helt selv regulerer varmen. Jeg kunne dog godt tænke mig at hører, om der er nogle herinde der kan bekræfte om dette er tilfældet? Mindes denne ventil normalt styrer tilførsel  af vand og man normalt indstiller den, alt efter hvor lang en gulvarmeslange man har. Derfor virker det lidt ulogisk for mig, men nu er det jo heller ikke noget jeg ved en skid om :D Er der nogle herinde der kan be- eller afkræfte om dette kan være rigtigt? 

 



 

 

08-01-2023 17:52 #2| 0

Hvis der er flow problemer og de tre kredse er forskellige i størrelsen skal de ikke være fuldt åben


Da det kan give problemer at regulere på disse forindstillinger på resten af dit gulv varmesystem.


Men hvis du ved hvilken tre kredse du skal indregulere på.

Så er mit råd at at du starter med at dreje dem i bund så de er lukket
Husk og skrive ned hvor mange gange omgange du drejer pr telestat.

Det skriver du så ned på et på stykke papir og derefter åben så fuld op for de tre kredse og se om der kommer nok varme ud nu .

Men hvis du kender antal meter slange der er lagt så kan man indregulere efter skema Den største kreds fuld åben osv derned af Normalt er det 20mm gulvvarme slanger man anlægger Og tommelfinger regel er ca 4,5 meter pr m2 Og grunden til at varme kan være ujævn er måske anderledes afstand imellem gulvvarme slanger Jeg vil prøve med at termisk kamera for at se hvordan de gulvvarme slanger er lagt i gulv

Redigeret af nikzz d. 08-01-2023 18:37
11-01-2023 22:01 #3| 0
OP
nikzz skrev:

Hvis der er flow problemer og de tre kredse er forskellige i størrelsen skal de ikke være fuldt åben


Da det kan give problemer at regulere på disse forindstillinger på resten af dit gulv varmesystem.


Men hvis du ved hvilken tre kredse du skal indregulere på.

Så er mit råd at at du starter med at dreje dem i bund så de er lukket
Husk og skrive ned hvor mange gange omgange du drejer pr telestat.

Det skriver du så ned på et på stykke papir og derefter åben så fuld op for de tre kredse og se om der kommer nok varme ud nu .

Men hvis du kender antal meter slange der er lagt så kan man indregulere efter skema Den største kreds fuld åben osv derned af Normalt er det 20mm gulvvarme slanger man anlægger Og tommelfinger regel er ca 4,5 meter pr m2 Og grunden til at varme kan være ujævn er måske anderledes afstand imellem gulvvarme slanger Jeg vil prøve med at termisk kamera for at se hvordan de gulvvarme slanger er lagt i gulv

 Hej Nikzz
 

Tak for dit svar! 

Der er flow i dem og de tre slanger er forskellig i størrelse (længden på slangen går jeg ud fra?) 😊


Længden på slangerne står på 5 ud af de 7 rør. Så jeg tjekker lige i morgen om jeg er så heldig, at det tilfældigvis er til dem i stuen det står på. Hvis det er det, siger du så der er et skema der fortæller hvor mange gange jeg skal dreje rundt fra når de er drejet helt i bund?


Og er jeg helt galt på den når jeg siger, at returløbet på de tre slanger der går til stuen burde være lige varme når jeg mærker på dem ude i teknikrummet?  


 