Varmeanlæg, problemer med vandpåfyldning

#1| 0

Pokernet ved alt!


Måske nogen ved hvad der er gået galt her.


Vågner i morges, og radiatorerne siger en mærkelig bankelyd.

Vi går ned i kælderen og checker trykket i varmeanlægget, og det er meget lavt - under 0,5 bar, hvor det burde være på cirka 1,5-2,0 for et toplanshus. Må indrømme at vi ikke har fået holdt øje med det løbende, og sidst checkede det sidste år.


Anyway, vi prøver at fylde vand på, men manometeret synes ikke at røre på sig. Det burde kun tage 30 sekunder eller sådan, men det rykker sig ikke.


Er der nogen som har et bud på hvad der er galt?


Hvis det er nogle ting man kan og må forsøge selv vil vi gerne prøve inden vi tilkalder en VVS'er, både på gund af udgifter og besværet med koordinering med at skulle være hjemme når de kommer etc.


Edit: Så vidt jeg kan læse mig til er det muligvis cirkulationspumpen som driller. Kan sådan en fikses, eller skal den skiftes?

Redigeret af drhoho d. 07-10-2018 11:39
07-10-2018 11:40 #2| 0

https://www.pokernet.dk/forum/radiator-mangler-varme-loesninger.html


Ikke ment som dis, men oplysning hvis ikke du har set tråden 😉

Redigeret af grovfil d. 07-10-2018 11:45
07-10-2018 11:50 #3| 0
OP

Tak for link, men mit problem er jo lidt at der ikke sker noget når jeg prøver at fylde vand på anlægget som beskrevet i tråden.

Manometeret ændrer ikke indstilling når jeg slutter vand til.


Kan ikke høre forskel når jeg tænder og slukker for varmeanlæggets cirkulationspumpe i modsætning til cirkulationspumpen for varmt brugsvand.


En lille uddybning: Det var ret tidligt om morgenen der var bankelyde, og en af radiatorerne var meget varm på det tidspunkt - mere end forventet.

Da vi stod op og begyndte at at undersøge det var det et par timer senere. Nu er radiatoreren ikke varm længere. En enkelt radiator er lun i den ene ende, men ikke rigtigt varm. Og når vi prøver at lufte dem ud er der ikke rigtigt noget tryk.

Redigeret af drhoho d. 07-10-2018 11:55
07-10-2018 12:17 #4| 0
OP

Update:

Fandt en ekstra skrue der skulle drejes på før vandet ville fyldes på systemet, så vi har fået trykket op igen.

En fejl 40 som kun kan opstå når slangen til påfyldning af vand er monteret permanent.

Nu håber jeg bare at pumpen virker.

07-10-2018 12:18 #5| 0
2018 Champ

Du skal kunne få tryk på anlægget uanset om cirkulationspumpen kører eller ej. Når i har kunnet høre bankelyde i radiatoren, lyder det som om jeres varmekilde har bragt vandet op på kogepunktet, og har skudt vand ud gennem overtryksventilen. Det var nok noget du skulle have kikket til omgående.


At du nu ikke kan få tryk på anlægget igen lyder underligt.


Edit: Lige sent nok :-) Men hold øje med temperaturen hvis du får det op at køre igen.

Redigeret af LoneRangR d. 07-10-2018 12:21
07-10-2018 13:01 #6| 0
OP
LoneRangR skrev:Du skal kunne få tryk på anlægget uanset om cirkulationspumpen kører eller ej. Når i har kunnet høre bankelyde i radiatoren, lyder det som om jeres varmekilde har bragt vandet op på kogepunktet, og har skudt vand ud gennem overtryksventilen. Det var nok noget du skulle have kikket til omgående.

At du nu ikke kan få tryk på anlægget igen lyder underligt.

Edit: Lige sent nok :-) Men hold øje med temperaturen hvis du får det op at køre igen.

Kan fjernvarme få vand op på kogepunktet?

Jeg skulle tro at det ville kræve for varmt vand fra anlægget.


Anyway, vi har fået trykket op igen :-)

07-10-2018 13:03 #7| 0

Sørg for at udlufte alle dine radiatorer så du er sikker på at der ikke er mere luft i systemet.

07-10-2018 13:07 #8| 0
2018 Champ
drhoho skrev:
Kan fjernvarme få vand op på kogepunktet?


Nej, det burde ikke være muligt. Regnede med at du havde egen varmekilde, idet du tidligere skrev at en radiator var varmere end normalt.

07-10-2018 18:24 #9| 0

Dine bankelyde kan skyldes at der nogen rør der giver sig når de bliver kolde og varme

Var lyden mere som en plaf plaf plaf plaf lyd så kan det skyldes en forkert monteret ventil eller at der noget galt med fjedrer og ventil stift


Husk at slukke central pumpen når i fylder vand på anlægget

Og husk at lufte ud og efterpåfylde vand på anlæg