VVS kyndig - gulvvarme

#1| 0

Skal ligge gulvvarme slanger i et mindre rum.

Der er kun plads til 5cm isoleringer under slangerne, dette bliver selvfølgelig flamingo.


Så er der det med slangerne, er det ikke en ide at komme dem højere op mod overfladen, for hurtigere reaktion?


Hvilke pex type og tykkelse er bedst at bruge?


NB - det er er mindre rum på 12m2, der kommer aut VVS til tilslutninger af slanger til unit mm.

09-05-2017 14:45 #2| 0

Der er noget med fordelingen af varme, alt efter hvor højt slangerne kommer op og hvordan man lægger betonen. Hvis du f.eks. bruger en løsning a la den Thermozell bruger (letbeton i bunden og tyndpuds i toppen) behøver man kun ca. 4 cm klaplag - men der er det samlede lag inkl thermozellen på mindst 10 cm.


Mht. pex, er 16mm nemmere at dreje, end 20mm - de skal ligge med ca. 20 cm. mellemrum, og maks 80-100 meter i alt på kredsen.

09-05-2017 14:48 #3| 0

Mener at gulvarmerørne skam ligge 1/3 del nede i betonen fra den varme side :) der er regler for det ihvertfald

09-05-2017 16:10 #4| 0

Hvad er underlaget/isoleringen under slangerne? Hus i 1 plan?

09-05-2017 16:49 #5| 0

@flovmand


09-05-2017 17:35 #6| 0

16 mm alupex gulvvarme slange fra uponor ville være rigeligt til den størrelse gulv

Ellers smid disse ned på gulvet husk varme fordeler også

https://gulvlageret.dk/gulvvarme-355/plader-til-gulvvarme-402/50-mm-jackopor-eps-gulvvarmeplade-til-16-mm-slange-12301.html?gclid=CPGfh46R49MCFVNuGwodgpsJQQ


09-05-2017 20:29 #7| 0

Brøsig.
Nikzz er på, og hans råd plejer at sidde i skabet. 😊😊

09-05-2017 20:32 #8| 0
OP
Jigra skrev:Hvad er underlaget/isoleringen under slangerne? Hus i 1 plan?

Flamingo 5 eller 10 cm tykkelse - derunder beton.

Hus 1 plan.

09-05-2017 20:33 #9| 0
OP
Torstens skrev:Der er noget med fordelingen af varme, alt efter hvor højt slangerne kommer op og hvordan man lægger betonen. Hvis du f.eks. bruger en løsning a la den Thermozell bruger (letbeton i bunden og tyndpuds i toppen) behøver man kun ca. 4 cm klaplag - men der er det samlede lag inkl thermozellen på mindst 10 cm.

Mht. pex, er 16mm nemmere at dreje, end 20mm - de skal ligge med ca. 20 cm. mellemrum, og maks 80-100 meter i alt på kredsen.

Tak for tippet med at dreje nemmere med 16mm.

Men er 20 ikke at fortrække for eventuelle utætheder mm? Er der et specielt mærke af pex man skal gå efter

09-05-2017 20:35 #10| 0
OP
nikzz skrev:16 mm alupex gulvvarme slange fra uponor ville være rigeligt til den størrelse gulv
Ellers smid disse ned på gulvet husk varme fordeler også
https://gulvlageret.dk/gulvvarme-355/plader-til-gulvvarme-402/50-mm-jackopor-eps-gulvvarmeplade-til-16-mm-slange-12301.html?gclid=CPGfh46R49MCFVNuGwodgpsJQQ

Ved brug af dette skal man så ikke bruge flamingo isolering og rionet

09-05-2017 20:36 #11| 0
OP

@boevle

09-05-2017 20:40 #12| 2

Om det er 16 eller 20mm er ligemeget, 16mm ligger du med et mellemrum på 20cm og 20mm ligger med 30 cm i mellem.
Da det er støbt gulv, skal du have ca 3 cm beton henover, ellers kan dit gulv flække.
Husk dit gulv skal være gennem hærdet, inden du åbner for din gulvvarme.
Men når du lægger din gulv varme, skal du fylde/ skylle den igennem med vand, og sig til din murer, han ikke skal trykke den flad, med trillebør eller lign.

Skal du have trægulv på toppen, så husk at du skal igennem i en shunt, som regulerer din temp.
I gamle dage, og til tider i dag også, styrede man sin gulvvarme, med en returventil, det giver en anderledes varmefordeling, end hvis du kører igennem en shunt.

Det kan ikke anbefales at lave gulvvarme på et etstrenget system.

09-05-2017 20:43 #13| 1

Upornor produkter er at foretrække, og de har mest erfaring på marked.
Alle løsninger om hvordan man laver det hele, og opbygning af gulv og muligheder, findes på deres hjemmeside.
God fornøjelse.

Da jeg af gode grunde ikke ved, hvordan gulvvarmen skal tilsluttes, skal du bare huske på, der ikke må være skjulte samlinger i gulvet.
Kun på selve slangen, ved en reparation

09-05-2017 20:50 #14| 0
KH-ffs skrev:
Flamingo 5 eller 10 cm tykkelse - derunder beton.
Hus 1 plan.

Hvor meget isolering er der under betondækket?

09-05-2017 20:52 #15| 0
KH-ffs skrev:

@boevle




Flovmanden sagde det hele!
Kan dog bedre lide wavins system, synes det fungere bedre for mig. 👍 det er jo en smagssag.
09-05-2017 20:57 #16| 0
OP
flovmanden skrev:Om det er 16 eller 20mm er ligemeget, 16mm ligger du med et mellemrum på 20cm og 20mm ligger med 30 cm i mellem.
Da det er støbt gulv, skal du have ca 3 cm beton henover, ellers kan dit gulv flække.
Husk dit gulv skal være gennem hærdet, inden du åbner for din gulvvarme.
Men når du lægger din gulv varme, skal du fylde/ skylle den igennem med vand, og sig til din murer, han ikke skal trykke den flad, med trillebør eller lign.

Skal du have trægulv på toppen, så husk at du skal igennem i en shunt, som regulerer din temp.
I gamle dage, og til tider i dag også, styrede man sin gulvvarme, med en returventil, det giver en anderledes varmefordeling, end hvis du kører igennem en shunt.

Det kan ikke anbefales at lave gulvvarme på et etstrenget system.

Fedt med svarene - tak!


Vi har en 1 årig gammel unit hvor der vist er indbygget en shunt med kreds fordeler.. (?) Ellers får vi en seperat shunt ventil på dertil. Der skal ligges fliser da der er baggang.


Tjek til min. 3cm beton henover, og tjek til gulvet er hærdet inden der tændes. Tænker en uge bær kunne gøre det?


Så der skal gerne stå vand i pexrøret mens vi støber beton henover?


Ingen skjulte samlinger - pex trækkes rundt ved gulv op på loft skjult i ny væg og ned ved rum ved siden af hvor unit er monteret. Derfor kun samlinger ved unit.


Tænker du det er en katastrofe der ikke er plads til mere end 5 max 10cm isolering nedenunder? (Når nu rummet ej er større)

09-05-2017 20:59 #17| 0
OP
Jigra skrev:Hvor meget isolering er der under betondækket?

Altså husets fundament.. intet.. der er sand under går jeg ud fra.. vi ligger så 5-10cm isolering da det er så lille et rum.

09-05-2017 21:26 #18| 0

Jeg er bestemt ikke nogen ekspert på området men er bange for at du skal opvarme det meste af jordkloden inden du får varme i gulvet med det underlag - håber jeg tager fejl. Hvad siger eksperterne på PN?

09-05-2017 21:29 #19| 0

@flovmand

nailer den

Måske man skulle få ham til at søge hen til det firma jeg er ansat i 😀


@kh-ffs

Er der krybe kælder?

Ellers ville jeg grave det sand op og få minimum 400 mm isolering lagt ned


Som flovmand nævner så er det bedst med en pumpeshunt da en returventil er svær at finde en passen temperatur på gulvvarmen da den føler på returvandet tilbage til fyret så der vil være lidt tilpasning på den før du rammer din komfort varme i der rum


Redigeret af nikzz d. 09-05-2017 21:39
09-05-2017 21:35 #20| 0

@nikzz

Hvis der ikke er en krybekælder der kan isoleres så skal gulvet vel brækkes op og isoleres med 3-400 mm, ikke?

09-05-2017 21:41 #21| 0
Jigra skrev:@nikzz

Hvis der ikke er en krybekælder der kan isoleres så skal gulvet vel brækkes op og isoleres med 3-400 mm, ikke?

Jo det ville jeg anbefalede for at den optimale varme ud af det

Da det ellers kan blive en halv dyr løsning at skulle være for kolde grader op før den ønske varme opnås

Men nu nævner op der er sand og det gør mig lidt nysgerrig på hvad der under det sand


@kh-ffs

Der går fire uger før beton er knaldet af som man siger så ikke nogen varme på før fliser er lagt så først efter 4 uger

og mener det er 4 måneder før det er gennemhardet men er ikke sikker på det (der må du lige høre en mure)

Redigeret af nikzz d. 09-05-2017 22:11
09-05-2017 22:20 #22| 0
OP

@nikzz - tak for info. Der ligger 20cm beton og sand under det. Men vil ikke til at hugge beton op m.m. for at kan ligge det mere isolering. Satser på der kan være 10cm isolering, så må det koste det lidt mere at varme op i vintertiden. Det er trods alt kun et ca 10m2 rum så tænker ikke det gør alverden.


Tjek med de 4 uger inden der tændes for gulvvarmen


Kan det ikke godt passe der er en pumpeshunt indbygget i den nye fjernvarmeunit vi har i huset? Den er er år gammel.

09-05-2017 22:23 #23| 0

Nikzz er spot on, der skal gå min. 3-5 uger, inden der sættes varme på.
Altid isolerer så meget som muligt, i det størrelses rum du har gang i, vil jeg ikke mene det har den store betydning, andet end et koster lidt mere i længden. 😊😊

Desværre Nikzz, hvis du kendte min arbejdstid og de goder jeg har, ville du være pisse misundelig. 😊😊 og søge over til mester og mig, for vi et ikke flere end os 2. 😂😂

09-05-2017 22:24 #24| 0

Tvivler på du har indbygget en gulvvarme shunt i en unit.. desværre.
Har du andre gulvvarmeslanger i huset?

09-05-2017 22:34 #25| 0
OP

@flovmanden - ja på et badeværelse, men der er det blot sat til en alm udgang på uniten og ikke via shunt..


I det badeværelse huggede vi iø gulvet op og lagde isolering med 400mm.. kæft et arbejde det var - men fint resultat :-)


Tænker om der er noget man måske bør bruge i stedet for flamingo når der nu ikke er plads til mere? Altså noget med bedre isoleringskraft? :-)


Hvad kan man iø bruge som afstandsstykker mellem flamingo og rionet så der kommer op i højden og armerer bedst muligt? Bare nogle stykker træ eller?

10-05-2017 07:03 #26| 0

Man kan købe nogen forhøjer til rivonet som man ligger under

10-05-2017 07:04 #27| 0

Du kan lægge nettet direkte på flamingoen, ellers findes der nogle plastik holdere til formålet.
Lyder til du skal have en shunt indbygget på din central varme, de får også til en kreds.
Det bedste ville være, at købe en shunt til 2 kredse, og få den anden gulvvarme med ind på den.
Har du i fremtiden planer om flere gulvarmer, så køb en shunt, der kan trække alle.

10-05-2017 07:08 #28| 0

er der ikke sådan nogle alu/stål-skinner, som hedder forhøjere??

10-05-2017 08:01 #29| 0
OP

@flovmanden - Men skal det netop ikke hæves lidt for at give ordentlig armeringseffekt i den beton der støbes?

Ok tak - kunne godt lyde som om der skal købes en halvstor shunt da det er meningen med flere rum på sigt. Tak.


Unit er iø uden indbygget shunt. Det er en termix vx ECL fuldisoleret


@nikzz - super. En Jem&Fix vare tænker du? :-)

10-05-2017 08:36 #30| 0

Ofte løfter mureren ikke nettet. 😊😊

10-05-2017 08:41 #31| 0

Husk det er vigtigt du får beton over slangen, ogbkan du spare den 1 cm ved at lægge det helt ned, så er det løsningen.
Er du nervøs for gulvets holdbarhed, så kan du lægge et net over slangen, men det er nok ikke nødvendigt.
Ellers så tag fat i en murer. 😊😊

10-05-2017 08:52 #32| 0
OP
flovmanden skrev:Husk det er vigtigt du får beton over slangen, ogbkan du spare den 1 cm ved at lægge det helt ned, så er det løsningen.
Er du nervøs for gulvets holdbarhed, så kan du lægge et net over slangen, men det er nok ikke nødvendigt.
Ellers så tag fat i en murer.

Tak for alle dine gode råd - much appreciated :)


En sidste ting - du skrev noget før omkring vand i rørene under støbning. Så der skal gerne stå vand i pexrøret mens vi støber beton henover?



10-05-2017 09:10 #33| 3

Ja slangen skal være vand fyldt, det gør den stærkere samt du får checket om den er defekt, inden der støbes.
Har nu aldrig oplevet en utæt slange, men har oplevet en der er trykket flad, og sker det, så er det pænt skidt.
Og når den bukkes, når du lægger slangen, så må den heller ikke knække sammen, fastgør den med strips, husk at klippe strippen ned, når du er færdig.
Ellers bliver der ballade med mureren. 😊😊

10-05-2017 11:55 #34| 0

Ved de ser sådan ud men aner ikke hvor muren køber dem men tænker stark har dem




Redigeret af nikzz d. 10-05-2017 11:57
10-05-2017 12:53 #35| 0
OP

Perfekt begge 2 - takker.


Btw. rionettet - er det OK at bruge 4mm godstykkelse eller skal man op i mere?

10-05-2017 17:00 #36| 1
KH-ffs skrev:Perfekt begge 2 - takker.

Btw. rionettet - er det OK at bruge 4mm godstykkelse eller skal man op i mere?

Alt efter hvor stor konen er, er 4 mm nok til badeværelse. 🙂

10-05-2017 17:19 #37| 0

jeg skal lave nyt badeværelse hvor der skal ligges nyt elgulvvarme da jeg har elvarme i huset- muren skriver i tilbudet

Ophugning af af gulv,
udgravning til 42 cm.


300mm isolering, rionet samt
11cm beton.


jeg går udfra at de 30 cm isolering er et lovkrav så du skal have langt mere isolering end du snakker om

10-05-2017 17:26 #38| 0

Uden at være jurist, så er jeg ret sikker på, at ved renovering er det det muliges kunst. I et hus fra 39 skal jeg eksempelvis ikke overholde samme isoleringskrav i vægge / loft, hvis der ikke er plads til det.

Ret mig, hvis jeg er forkert på den.

Redigeret af moktar d. 10-05-2017 17:27
10-05-2017 17:38 #39| 0

rigtig det er kun hvis eksisstrende betongulv brydes op at der skal 300 mm isolering på


http://krav.byggeriogenergi.dk/etablere-gulvvarme

10-05-2017 17:59 #40| 0
OP
moniulven skrev:rigtig det er kun hvis eksisstrende betongulv brydes op at der skal 300 mm isolering på

http://krav.byggeriogenergi.dk/etablere-gulvvarme

Præcis - og det gør det ikke i dette lille rum..