Skiftet vores blandingsbatteri for et par måneder siden i badet. Virket fint indtil sidste uge hvor fyret pludselig begynder og slå fra og til når man er i bad. Ingen problemer i resten af huset, inklusiv det andet badeværelse.
Men giver det mening at et blandingsbatteri bare står af lige pludselig eller kan det skyldes noget andet??
VVS spørgsmål om blandingsbatteri
Og ved udskifte blandingsbatteriet i badet burde det ej hellere ikke kortslutte fyret
prøv lige at skrive det på en anden formulering så det vil give mening for en udlært VVSer
Hvad er det der slår fra ved fyret?
nikzz skrev:Og ved udskifte blandingsbatteriet i badet burde det ej hellere ikke kortslutte fyret
prøv lige at skrive det på en anden formulering så det vil give mening for en udlært VVSerHvad er det der slår fra ved fyret?
Sorry var lidt rodet:)
anyway man tænder for det varme vand når man går ind i badet og alt er godt, efter lidt tid slår fyret fra og temperaturen falder og det slår så løbende fra og til så længe vandet løber.
vi har et gennemstrømningsfyr, dvs vandet først bliver varmet op når vi tænder for det…
Na
djoffer skrev:
Har du skiftet blandingsbatteri fra et uden termostat til et med termostat ?
djoffer skrev:
Sorry var lidt rodet:)
anyway man tænder for det varme vand når man går ind i badet og alt er godt, efter lidt tid slår fyret fra og temperaturen falder og det slår så løbende fra og til så længe vandet løber.
vi har et gennemstrømningsfyr, dvs vandet først bliver varmet op når vi tænder for det…
Og det gør det kun ved det nye brusearmtur?
Det lyder vildt underligt da den burde kortslutte Gennemstrømning veksler ved alle aftap af det varme vand
har du også sat et nyt brusehovede på?
Foto før hvis muligt
foto af hvordan det ser ud nu
nikzz skrev:Og det gør det kun ved det nye brusearmtur?
Det lyder vildt underligt da den burde kortslutte Gennemstrømning veksler ved alle aftap af det varme vand
har du også sat et nyt brusehovede på?
Foto før hvis muligt
foto af hvordan det ser ud nu
Hele brusearmaturet er skiftet inklusiv brusehoved.
Kommer billeder senere, skal lige putte børn:)
hostrup skrev:
Har du skiftet blandingsbatteri fra et uden termostat til et med termostat ?
Nej de havde begge termostat
nikzz skrev:Og det gør det kun ved det nye brusearmtur?
Det lyder vildt underligt da den burde kortslutte Gennemstrømning veksler ved alle aftap af det varme vand
har du også sat et nyt brusehovede på?
Foto før hvis muligt
foto af hvordan det ser ud nu
Giver desværre ikke mening, af en armatur udskiftning, skulle give dette problem, armaturet er ikke synderen her.
Det må være et rent tilfælde.
Men kan sagtens forstå du undre dig.
Det ligner ikke det burde have nogen indflydelse på din gennemstrømning veksler ikke kan levere nok vand til det ene bruse armatur
så jeg vil nok få efterset denne veksler
nikzz skrev:Det ligner ikke det burde have nogen indflydelse på din gennemstrømning veksler ikke kan levere nok vand til det ene bruse armatur
så jeg vil nok få efterset denne veksler
Hvad er en gennemstrømnings veksler?? Hvis det er noget ved fyret, så har finlow ( som er dem vi har service aftale hos) afvist at fyret skulle kunne være synderen når der er fint varme de andre steder i huset…
flovmanden skrev:Giver desværre ikke mening, af en armatur udskiftning, skulle give dette problem, armaturet er ikke synderen her.
Det må være et rent tilfælde.
Men kan sagtens forstå du undre dig.
Armaturet blev jo skiftet sammen med blandingsbatteriet, altså var sådan en samlet pakke vi købte.
Enig med flovmand og nikzz. Det lyder som om, at dit fyr ikke kan levere nok varmt vand.
hvis du vil teste det, så pil perlatorerne af alle vandhaner i boligen (ikke bruser) og fyr op for det varme vand i alle haner. Så burde der ske det samme efter et stykke tid.
du har ikke en stor varm varmt vandbeholder på væggen?
Så inden i dit fyr sidder der veksler der laver varmt vand
Den kan lave x antal liter hele tiden da gassen varmer vandet op.
Derfor kan de to tinge ikke hænge sammen da det er to forskellige systemer
Men prøv at bruge køkken armaturet og håndvask armaturet samtidet og ser om det så kortslutter ved fyret
Takker for hjælpen indtil videre, prøver lige at tænde alt vandet senere og ser om det giver samme resultat
Jeg tror det der er sket er.
du har skiftet dit gamle system ud med et nyt
omtalt som brusearmatur med bruser
der har du tydeligvis sat et større brusehovede op end det det var før
Altså du bruger flere liter i sekundet nu
Din veksler i fyret kan ikke følgende med den nye mængde vand dit nye system kræver.
derfor oplever du koldt vand igennem det varme vand.
dette er min teori ud fra de oplyserninger og fotos der er lagt op.
forsøg at få renset veksler eller udskiftet den til en større model tag en snak med Finlow og hvis de ikke lytter så må du ud på
Vvs markedet og finde en der gør
og få lige lukket de huller i væggen med en klar silicone så fugten ikke laver skade 🙂
hvis Nikzz har ret burde det ikke ske hvis du bare kun har halv styrke fx så det kunne jo efterprøves. Især hvis det ligefrem er "liter i sekundet" :)
Man kan sætte sådan en dims på, der sørger for at spare på vandet, hvis fyret ikke kan "klare mosten" og så sparer du iøvrigt lidt på vandregningen:
https://www.sparvand.dk/produkt/vandsparer-til-bruser-10-liter-i-minuttet/
Nu ved jeg ikke så fandens meget om gennemstrømsvandvarmere, som det lyder til du har, men det ligner en Grohe Rainshower du har, og kigger man på produktbladet, står der, at den kan anvendes med en gennemstrømsvarmer fra 18 kW/h:
Så det kan være gennemstrømsvarmeren der ikke er kraftig nok, som andre også har været inde på.
Vil egentlig lige sige at jeg læser alle indlæg og mange tak for det! Lige været lidt pres på i det lille hjem, så ikke nået at forsøge tricket med at tænde alle vandhanerne endnu, skal nok opdatere så snart det er forsøgt:)
Men ja tusind tak for alle svarene!
Jeg har undersøgt tingene lidt mere, da jeg selv er interesseret i en gennemstrømningsvandvarmer, og har snakket med en leverandør og en elektriker.
Jeg ved ikke om det er tilfældet, men det kan være gruppen i eltavlen ikke leverer nok strøm til gennemstrømningsvandvarmeren, og grundet et højere forbrug af vand der skal opvarmes, slår den fra. Det kunne i hvert fald være et bud.
Nogle af de her vandvarmere kræver i hvert fald sin egen gruppe på mindst 16 ampere i eltavlen og at der er nok ampere i stikledningen fra vejen.
Torstens skrev:Jeg har undersøgt tingene lidt mere, da jeg selv er interesseret i en gennemstrømningsvandvarmer, og har snakket med en leverandør og en elektriker.
Jeg ved ikke om det er tilfældet, men det kan være gruppen i eltavlen ikke leverer nok strøm til gennemstrømningsvandvarmeren, og grundet et højere forbrug af vand der skal opvarmes, slår den fra. Det kunne i hvert fald være et bud.
Nogle af de her vandvarmere kræver i hvert fald sin egen gruppe på mindst 16 ampere i eltavlen og at der er nok ampere i stikledningen fra vejen.
Men så ville den vel ikke slå til igen lidt efter?
Derudover så ville jeg personligt ikke anbefale en gennemstrømningsbandit, vi er ret trætte af vores:)
djoffer skrev:
Men så ville den vel ikke slå til igen lidt efter?
Derudover så ville jeg personligt ikke anbefale en gennemstrømningsbandit, vi er ret trætte af vores:)
Hvis det er gruppen der har for lidt ampere, kunne det vel godt tænkes, at varmeren slår fra og til - jeg er dog ikke elektriker, så jeg kan ikke sige det med sikkerhed - det var bare en tanke.
Hvis det var stikledningen, ville den ikke slå til igen.
Hehe ok - jeg har vist omkring 65l varmtvandsbeholder. Den kan jo kun levere omkring 10 minutters vand til sådan en rainshower. Det er jeg lidt træt af her. Derudover er det gasfyr, så det er nok noget dyrere end en gennemstrømningsvandvarmer.
Men ud over de problemer I har nu, er der så andre ting du er træt af ved den?
Torstens skrev:
Hvis det er gruppen der har for lidt ampere, kunne det vel godt tænkes, at varmeren slår fra og til - jeg er dog ikke elektriker, så jeg kan ikke sige det med sikkerhed - det var bare en tanke.
Hvis det var stikledningen, ville den ikke slå til igen.
Hehe ok - jeg har vist omkring 65l varmtvandsbeholder. Den kan jo kun levere omkring 10 minutters vand til sådan en rainshower. Det er jeg lidt træt af her. Derudover er det gasfyr, så det er nok noget dyrere end en gennemstrømningsvandvarmer.
Men ud over de problemer I har nu, er der så andre ting du er træt af ved den?
Generelt tager det alt for lang tid at få varmt vand, hvilket betyder man skal lade vandet stå og køre i uforholdsmæssig lang tid er nok den største ankE.
djoffer skrev:
Generelt tager det alt for lang tid at få varmt vand, hvilket betyder man skal lade vandet stå og køre i uforholdsmæssig lang tid er nok den største ankE.
Er dette i hele huset eller badeværelset længste væk?
Hvornår er din veksler sidst blevet renset eller udskifte?
hvordan er det varmevands tryk?
En veksler løsning er normalt bedre end en beholder løsning da man bruger mindre energi i korte træk end at skulle varme en beholder op.
samt at man kan skrue ned for varmt vands delen ved en veksler da man ikke har en legoinella bakterie at forholde sig ved en veksler løsning.
nikzz skrev:
Er dette i hele huset eller badeværelset længste væk?
Hvornår er din veksler sidst blevet renset eller udskifte?
hvordan er det varmevands tryk?En veksler løsning er normalt bedre end en beholder løsning da man bruger mindre energi i korte træk end at skulle varme en beholder op.
samt at man kan skrue ned for varmt vands delen ved en veksler da man ikke har en legoinella bakterie at forholde sig ved en veksler løsning.
Hele huset, dog er det værre jo længere man kommer væk fra fyret. Generelt er der enormt lavt vandtryk i Dragør så Kan sagtens være en faktor.
ved ikke hvornår der er noget der er blevet renset eller udskiftet, men vi har sådan en serviceaftale så de kommer og efterser fyret hvert andet år.
Vi har nu lavet de forslået forsøg med vandhanerne i hele huset, hvilket ikke gav noget udslag i temperaturen og selvom vi kun tændte for vandet halvt på bruseren, så slog fyret stadigvæk fra og til, så det understøtter vel meget godt finlows teori om at det er blandingsbatteriet der er defekt eller?
djoffer skrev:Vi har nu lavet de forslået forsøg med vandhanerne i hele huset, hvilket ikke gav noget udslag i temperaturen og selvom vi kun tændte for vandet halvt på bruseren, så slog fyret stadigvæk fra og til, så det understøtter vel meget godt finlows teori om at det er blandingsbatteriet der er defekt eller?
Lige omkring vandtrykket i Dragør så er trykket ca 3-3.5 bar i HOFORs forsyningsledning 😉
Så der mangler cirkulation på din vandledning i huset
derfor tager det lang tid at få varmt vand ud til de tapsteder der langt væk
har du stadig det gamle armatur?
så prøv at sætte det på for at se om der sker eb kortslutning
men ja det kunne tyde på armaturet er defekt hvis det kun er den del der kortslutter
nikzz skrev:
Ved du om man kan have cirkulationspumpe sammen med en gennemstrømningsvarmer?
Torstens skrev:Ved du om man kan have cirkulationspumpe sammen med en gennemstrømningsvarmer?
Det giver vel ikke mening at kombinere en cirkulationspumpe sammen med gennemstrømningsvarmer for at opnå at der med det samme er varmt vandt når der åbnes for en hane?
En cirkulationspumpen med en varmtvandsbeholder benyttes til kontinuerligt (eller med tidsstyring) at sende varmt vand rundt i systemet, således at der med det samme er varmt vand når man åbner for hanen.
Ved gennemstrømning varmes vandet jo op efterhånden som det bruges og hvis man kunne føde vandet tilbage til indgangen på gennemstrømningsvarmeren ville det alt andet lige nok give et stort el-forbrug.
nikzz skrev:
Lige omkring vandtrykket i Dragør så er trykket ca 3-3.5 bar i HOFORs forsyningsledning
Vi har nogle ret gamle/sjovt opsatte vandrør, så kan sagtens være der problemet ligger. Hører dog også fra flere naboer osv. at de også har problemer med vandtrykket.
Men nej vi har desværre smidt det gamle ud, men vi prøver at lave en reklamation hos HG, tusind tak for hjælpen alligevel.
Torstens skrev:Ved du om man kan have cirkulationspumpe sammen med en gennemstrømningsvarmer?
det fik vi sat på lige da vi flyttet ind, det grinte Finlow meget af da de var ude at servicere vores fyr. For ja det en sådan fætter gør, er jo at køre det varme vand rundt i rørene kontinuerligt, men med et gennemstrømningsfyr, så er der ingen varm vand i rørerne før man tænder for det, så giver ingen mening at have på:)
Torstens skrev:Ved du om man kan have cirkulationspumpe sammen med en gennemstrømningsvarmer?
Det kan man godt men det ikke giver nogen mening at have det 🙂
djoffer skrev:
Vi har nogle ret gamle/sjovt opsatte vandrør, så kan sagtens være der problemet ligger. Hører dog også fra flere naboer osv. at de også har problemer med vandtrykket.
Men nej vi har desværre smidt det gamle ud, men vi prøver at lave en reklamation hos HG, tusind tak for hjælpen alligevel.
Argh
Ja afsted med en reklamation hos HG
dankjar skrev:
Det giver vel ikke mening at kombinere en cirkulationspumpe sammen med gennemstrømningsvarmer for at opnå at der med det samme er varmt vandt når der åbnes for en hane?
En cirkulationspumpen med en varmtvandsbeholder benyttes til kontinuerligt (eller med tidsstyring) at sende varmt vand rundt i systemet, således at der med det samme er varmt vand når man åbner for hanen.Ved gennemstrømning varmes vandet jo op efterhånden som det bruges og hvis man kunne føde vandet tilbage til indgangen på gennemstrømningsvarmeren ville det alt andet lige nok give et stort el-forbrug.
Det var mere fordi djoffer skriver, at de skal vente på det varme vand. Jeg kigger selv på løsningen med gennemstrømning, hvis det er en holdbar løsning der som minimum ikke forringer min nuværende løsning.
Men jeg ville ikke synes det var fedt, hvis jeg skulle vente minutter på at vandet blev varmt. Det var i den kontekst jeg spurgte. For jeg var nemlig selv i tvivl om det gav nogen mening, når man har gennemstrømning, at der så ligger middelvarmt vand i rørene fra en cirkulationspumpe.
Hvis det kun tager 10ish sekunder at få vandet fra varmeren ud til vandhanen, er det jo fint.
nikzz skrev:
Det kan man godt men det ikke giver nogen mening at have det
OK, tak for svar - det mente jeg heller ikke. Men hvis jeg får sådan en gennemstrømsløsning, skal jeg være sikker på, at jeg får varmt vand næsten lige så hurtigt som jeg får det i dag.
Hvad er din holdning til gennemstrømningsvarmere? - er det det værd? Jeg hørte for nogle år siden, at de kunne kalke til. Derudover læste jeg, at de er billigere i brug, end varmtvandsbeholdere - er det sandt?
Torstens skrev:
OK, tak for svar - det mente jeg heller ikke. Men hvis jeg får sådan en gennemstrømsløsning, skal jeg være sikker på, at jeg får varmt vand næsten lige så hurtigt som jeg får det i dag.
Hvad er din holdning til gennemstrømningsvarmere? - er det det værd? Jeg hørte for nogle år siden, at de kunne kalke til. Derudover læste jeg, at de er billigere i brug, end varmtvandsbeholdere - er det sandt?
Det er en smagssag ville jeg mene
der er altid for og imod omkring veksler kontra varmt vandsbeholder
vekslerløsninger på el virker fint og ja på et tidspunkt skal veksler afsyres men en vvb skal også renset osv.
Hvis man har pladsproblemer eller bare vil have mere plads så er en veksler løsning en smart ide frem for en beholder
jeg har selv lige købt den her fætter
https://www.elvandvarmer.dk/product-category/elvandvarmere/
den har jeg hørt flere gode ting om
nikzz skrev:
Hvis man har pladsproblemer eller bare vil have mere plads så er en veksler løsning en smart ide frem for en beholder
jeg har selv lige købt den her fætter
https://www.elvandvarmer.dk/product-category/elvandvarmere/
den har jeg hørt flere gode ting om
Den primære grund til at få gennemstrøm ville være så jeg kan have varmt vand i længere end bare 5-10 minutter. En gang imellem her om vinteren synes jeg bare det er fedt at tage et langt varmt bad. Det er ikke muligt for mig lige nu.
Men hvis jeg samtidig kan spare lidt på gasforbruget, er det jo ren win/win, hvis ikke der er ulemper ved sådan en jeg har overset.
Det koster vel også et par tusinde at få en VVS'er og en elektriker til at fikse rør og gruppe i el-tavle.
Det er præcis den jeg havde kig på. Jeg ringede til dem i går, og hende jeg snakkede med mente at det skulle være den store model til en rainshower, men hun sagde, at jeg måske skulle passe på med for lange bade, når jeg samtidig har min luft til luft varmepumpe kørende, da stikledningen fra vejen kun har 25 ampere.
Torstens skrev:Den primære grund til at få gennemstrøm ville være så jeg kan have varmt vand i længere end bare 5-10 minutter. En gang imellem her om vinteren synes jeg bare det er fedt at tage et langt varmt bad. Det er ikke muligt for mig lige nu.
Men hvis jeg samtidig kan spare lidt på gasforbruget, er det jo ren win/win, hvis ikke der er ulemper ved sådan en jeg har overset.
Det koster vel også et par tusinde at få en VVS'er og en elektriker til at fikse rør og gruppe i el-tavle.
Det er præcis den jeg havde kig på. Jeg ringede til dem i går, og hende jeg snakkede med mente at det skulle være den store model til en rainshower, men hun sagde, at jeg måske skulle passe på med for lange bade, når jeg samtidig har min luft til luft varmepumpe kørende, da stikledningen fra vejen kun har 25 ampere.
Du kunne jo også overveje en vvb med større kapacitet - vores familie elsker lange bade og fik derfor en overdimensioneret vvb og har aldrig oplevet at løbe tør for varmt vand, uanset om det er karbad eller brusebad.
dankjar skrev:
Du kunne jo også overveje en vvb med større kapacitet - vores familie elsker lange bade og fik derfor en overdimensioneret vvb og har aldrig oplevet at løbe tør for varmt vand, uanset om det er karbad eller brusebad.
Jeg synes nu egentlig den jeg har virker ret stor - men indrømmet, så troede jeg også den var større end 65l, da jeg fik den. Men der står 65l VVB på fakturaen, så det tænker jeg er korrekt.
Jeg havde en mand fra Evida forbi i sidste uge, som satte temperaturen ned til 51 grader - efter vi snakkede om hvordan jeg kunne mindske mit gasforbrug (det var inden jeg havde set, at priserne faktisk er under december 2021 niveau), og siden har mine bade næsten hver gang haft et naturligt stop :-)
Jeg har lige netop nu sat den op på 56 grader igen - så vil jeg se, om jeg kan tage lidt længere bad i morgen.
Men giver det mening, at få installeret en dobbelt så stor VVB, som ikke vil kunne være under kedlen, og derfor vil fylde forholdsmæssigt meget i mit bryggers, fremfor en el-gennemstrømsvandvarmer der sandsynligvis vil være billigere i både indkøb, forbrug og montering?
Torstens skrev:
Jeg synes nu egentlig den jeg har virker ret stor - men indrømmet, så troede jeg også den var større end 65l, da jeg fik den. Men der står 65l VVB på fakturaen, så det tænker jeg er korrekt.
Jeg havde en mand fra Evida forbi i sidste uge, som satte temperaturen ned til 51 grader - efter vi snakkede om hvordan jeg kunne mindske mit gasforbrug (det var inden jeg havde set, at priserne faktisk er under december 2021 niveau), og siden har mine bade næsten hver gang haft et naturligt stop :-)
Jeg har lige netop nu sat den op på 56 grader igen - så vil jeg se, om jeg kan tage lidt længere bad i morgen.
Men giver det mening, at få installeret en dobbelt så stor VVB, som ikke vil kunne være under kedlen, og derfor vil fylde forholdsmæssigt meget i mit bryggers, fremfor en el-gennemstrømsvandvarmer der sandsynligvis vil være billigere i både indkøb, forbrug og montering?
Du har vel ikke fået sat din vvb på 51?
den skal altid være 55grader så få lige skruet den tilbage tak 🙂
Torstens skrev:
Jeg synes nu egentlig den jeg har virker ret stor - men indrømmet, så troede jeg også den var større end 65l, da jeg fik den. Men der står 65l VVB på fakturaen, så det tænker jeg er korrekt.
65 liter er altså ikke meget hvis man vil have lange bade - mener vores er på 160 liter
nikzz skrev:Du har vel ikke fået sat din vvb på 51?
den skal altid være 55grader så få lige skruet den tilbage tak
Det har jeg lige gjort. Ham fra Evida mente ikke det var noget problem med legionells, da VVB ville blive tømt hurtigere, end der ville kunne udvikle sig legionella. Men den står på 56 nu
dankjar skrev:
65 liter er altså ikke meget hvis man vil have lange bade - mener vores er på 160 liter
Jeg tror du har ret. Men hvis jeg skal have plads til en 160 liter VVB i mit bryggers vil der bare være forbandet lidt plads til at komme til bl.a. shunt og vaskemaskine mm.
Min gamle havde jeg hængende på væggen ved siden af min keddel, og den var vist også under 100l, men optog ret meget plads i rummet.
Torstens skrev:
Det har jeg lige gjort. Ham fra Evida mente ikke det var noget problem med legionells, da VVB ville blive tømt hurtigere, end der ville kunne udvikle sig legionella. Men den står på 56 nu
Tja det ville jeg sgu ikke satse på
jeg er helt end på de dør ved temperatur over 50 grader men man skal huske på at hvis man kun har 51 grader i beholder så taber man minimum 5 grader på vej ud grundet dårligt isoleret rør osv.
Men bare ram 55 grader 🙂